PRESION DE TRABAJO DEL R404A

Mensaje por PAISITA » 27 Ene 2007 21:09

BUENAS ALGUIEN ME PODRIA DECIR LAS PRESIONES DE TRABAJO DEL R404A GRACIAS

Mensaje por fgutierrez » 30 Ene 2007 10:17

Estimado colega:
Las presiones de trabajo de cualquier refrigerante, son características tipicas de cada refrigerante en función de las temperaturas que tienes en la condensación y la evaporación.
Si te refieres a la presión de trabajo en la baja cuando mides con el manómetro (relativa), dependerá lógicamente de la temperatura de evaporación.
Para cada presión, hay una temperatura de saturación de vapor, que te servirá de guia, para que puedas ajustar el recalentamiento en la aspiración del compresor.
Te recomeindo dos cosas:
-Estudiar un poco de refrigeración, para entender éstos puntos.
-Cuando estudies un poco puedes visitar mi web www.fri3oilsystem.com y allí hay un articulo nº5 que te ayudará a ajustar la carga de gas óptima para todos los refrigerantes.

Si además necesitas saber la presión de vapor para cada refrigerante, hay ´varios caminos para encontrarlas....
-Los mismos manómetros disponibles para cada refrigeante te lo indican
-todos los suministradores de refrigerantes disponen de unas reglitas que también lo indican
-En la web www.dupont.com encontrarás además las características termodinámicas de todos los refrigerantes halocarbonados, antiguos y nuevos....
-Si tienes alguna pregunta concreta podríamos ayudarte a entender lo que dudes...
Saludos fgutierrez
Saludos fgutierrez

Mensaje por Invitado » 22 Oct 2007 03:25

PAISITA escribió:BUENAS ALGUIEN ME PODRIA DECIR LAS PRESIONES DE TRABAJO DEL R404A GRACIAS

Mensaje por fgutierrez » 22 Oct 2007 08:45

Colega:
Como quieres que te lo explique,... el R-404A, puede trabajar a dir¡ferentes presiones y tª de evaporación y/ó condensación, y dependerá del trabajo que deba realizar, puede trabajar en media tª de evaporación y/ó en baja y también dependerá de la tª de cámera que deba conseguir y del DT que debe realizar para mantener una H.R. determinada, por lo que tu pregunta sigue en las mismas que te contesté el otro día, y que no voy a repetir...
saludos fgutierrez
Saludos fgutierrez

Mensaje por Invitado » 11 Nov 2008 21:15

hola,el 410 en baja trabaja a una presion entre 7y8 bars,que sera una temperatura aproximadamente de 0 grados.en alta te trabajara a 30 bars mas o menos que esto te dara una temperatura de 50 grados mas o menos.esto varia un poco segun temperatura exterior,interior etc..,si es inverter,veras que te varia un poco,ya que el ventilador de la condensadora se regula
para conseguir esas presiones y demandas.
Yo tengo los canets y expariencia suficiente en el mercado , no hace falta darle tentas vueltas a una pregunta facil, aunque todo esto esto es aproximado con unas condiciones ambientales normales.

SI NO SABES DE AIRE LO MEJOR ES QUE LLAMES A UNA PERSONA CUALIFICADA, Y SI NO LO HACES , UN CONSEJO:
¡¡¡ NO TOQUES LA TOMA DE PRESION BAJO NINGUN CONCEPTO EN BOMBA DE CALOR !!!

Mensaje por Julio Orellano » 11 Ene 2009 02:14

Saludos estimados colegas, me asombra la poca cordialidad y deseos de ayudar al prógimo. Pienso que indiferentemente sea o no un técnico calificado su deber es ayudar a las consultas; me imagino que ese fue el fin de crear ésta página. En vista de los lanzamientos de nuevos productos al mercado, sería de mucha ayuda crear foros y/o sitios web donde podamos compartir la mayor cantidad de información con un léxico sencillo, fácil de asimilar en pro de mejorar el nivel técnico en el campo de la refrigeración. Mi correo es kakaroto8796@hotmail.com desde Caracas - Venezuela. Gracias.

Mensaje por fgutierrez » 12 Ene 2009 12:15

Julio Orellano escribió:Saludos estimados colegas, me asombra la poca cordialidad y deseos de ayudar al prógimo. Pienso que indiferentemente sea o no un técnico calificado su deber es ayudar a las consultas; me imagino que ese fue el fin de crear ésta página. En vista de los lanzamientos de nuevos productos al mercado, sería de mucha ayuda crear foros y/o sitios web donde podamos compartir la mayor cantidad de información con un léxico sencillo, fácil de asimilar en pro de mejorar el nivel técnico en el campo de la refrigeración. Mi correo es kakaroto8796@hotmail.com desde Caracas - Venezuela. Gracias.


Amigo Julio: La verdad no sé cual es tu apreciación a tenor de tu respuesta, creo que a nadie se le está faltando al respeto y que las respuestas a que aludes son profesionales completamente,...¿cuál es tu problema deentendimiento?...
saludos fgutierrez
Saludos fgutierrez

Mensaje por pablo » 13 Ene 2009 20:29

A ver Paisita...porque yo no salgo de mi asombro...a que temperatura va a trabajar ese R-404A?
Quiero decir,cual es la temperatura que quieres mantener en la camara?

Mensaje por Refrijo » 13 Mar 2009 19:18

Buenas , la verdad que yo alucino, y creo que antes de intentar reparar un equipo frigorifico del tipo que sea hay que estar un pelin cualificado, como minimo haber estudiado un poco, yo llevo desde los 14 años en el oficio, tengo 50 y me he partido el culo a estudiar toda mi vida, tengo mis carnets de instalador de frio, clima, mantenedor etc, me he gastado un paston en sacarmelos, y me parece muy fuerte que haya gente no profesional en la calle haciendo ñapas, y diciendo que como se carga un equipo de gas, o a que presiones trabaja tal refrigerante, perdonadme pero creo que este es un oficio para profesionales y los aficionados, al futbol, gracias y a estudiar un poco antes de poner en peligro el bienestar de los demas.
Última edición por Refrijo el 27 Abr 2009 13:12, editado 1 vez en total.
REFRIJO

Mensaje por Kaled » 26 Abr 2009 05:00

Estimados colegas, les escribo desde Buenos aires Argentina, y sin ánimo de ofender a nadie me pongo en la postura de defender la idea del amigo Julio ya que como todas sabemos las cosas cambian día a día y por otra parte hay miles de trucos y mañias que solo se aprenden con la practica, y desde mi punto de vista no está de más ni mal consultar las dudas antes de hacer algún trabajo mal.
Considero, desde mi punto de vista, un tanto egoista no ayudar al prógimo o darle vueltas a un asunto sencillo para tratar de confundir más a una persona. De pensar de otro forma directamente no visiten esta página y abstengence de hacer comentarios ya que la misma fué creada con la mejor intención. Un saludo cordial a todos los colegas que lean esto.

Mensaje por Refrijo » 27 Abr 2009 13:19

Hola Kaled, vamos a ver me imagino que tu escrito va dedicado a mi, pero vamos que estaras conmigo en que este oficio al parecer el tuyo tambien, es un poco mas peligroso de lo que algunos creen, y mas con los nuevos refrigerantes, que trabajan a unas presiones altas, con lo cual ponemos en peligro la salud o integridad de los demas, y creo que un foro no es el mejor sitio para aprenderlo, esto se aprende como tu has dicho, trabajando pero no solo trabajando, si no, estudiando, yo no se en tu pais como funciona el tema, pero aqui en españa para ser instalador o mantenedor hay que haber superado unas pruebas y examenes de industria, y eso es pasta y horas, me imagino que será por algo, me imagino que será por que es peligroso, o no opinas tu asi?? por tal motivo me parece muy bien utilizar el foro para dudas, o consultas o cuaquier otro tema, que nadie sabe enseñado y cada dia se aprende algo nuevo, y cambiar impresiones, pero no para aprender el oficio por que imaginate que un señor, no entendido en la materia se lia a meter gas como si no costara hasta que trabaje a una presion que ha leido en un foro, hay una obstruccion por hay y eso explota, le pedimos resposabilidades al foro?? o a ese señor que se a puesto a tocar algo de lo que no entiende?? o por lo menos asi lo veo yo, un saludo.
REFRIJO

Mensaje por marcio » 07 Oct 2009 12:48

paisita aqui te dejo algo que te puede ser util: t· -60 = presion 48 kpa en vapor saturado , -56= 60 kpa , -52= 74 kpa , -20= 303 kpa , -4= 531 kpa , 0 = 604 kpa , 20=1089 kpa , ahora para saber los brs es solo pasar de kpa a bares. esas son algunas temperaturas y algunas presiones para que tengas una idea.

Mensaje por nicoloco21 » 09 Oct 2009 01:30

Me veo en la obligación de intervenir por que creo que se desvirtúa el foro cada vez más.
Si no sos frigorista se te recomida que no te gas de la noche a la mañana, si quieres experimentar con el aire de tu casa, dale no pasa nada el ser frigorista no significa que sabes montar aires o que vas a regular las presiones de trabajo de una maquina, el ser frigorista es llegar mas lejos, y lo tenemos que saber los que somos frigoristas y los que no también.
Yo creo que lo que se pregunta es muy fácil de responder y de recordar.
Si usamos el razonamiento que en refrigeración es fundamental, ya que cuando uno tiene que desarrollar una avería sobre un aparato, sea cual sea, y hay factores tan variados como son los que genera un fluido cambiando constantemente de estado presiones y temperaturas, donde hay electrónica, mecánica, electricidad y hasta lampistería. Nos tenemos que dar cuenta que no pasa nada si una persona mortal común y corriente (sentido irónico) quiere saber algo.
Pero me estoy yendo por las ramas, la respuesta es tan sencilla como la temperatura que desees ose:
aire acondicionado evaporación por encima de 4 grados, el objetivo es aclimatar un hábitat para el ser humano no para los pingüinos, si el refrigerante hierve ebulliciona o evapora, como quieran y lo entiendan, es en el momento en el que la trasferencia de calor ocurre de cuerpo caliente al mas frió, si queremos enfriar un aire que esta a 29 y ponerlo a 22 necesitamos un delta T de 7 grados, pero como se consigue?, fácil el refrigerante esta evaporándose a 4 grados mas o menos, la batería de la unidad interior se pone a 10 grados de temperatura, el aire que entra a 29 entrega calor al evaporador y este mismo baja su temperatura, tanto como el intercambio se prolongue, y de esta manera se refrigera la sala, con esto te digo que si tu manómetro de baja (el azul) que se conecta en la válvula que generalmente tiene obús, y si las dos los tiene la mas grande, te marca, no en presión en bares, sino en la escala de temperatura del refrigerante por encima de 4 grados aprox. ya lo tienes chaval esta regla vale para todos los gases.

Ya saben como cargar gas ahora nos pedirán como cambiar un compresor jajajajaja.

Saludos a todos y no perdamos el espíritu de compañerismo.

Mensaje por nicoloco21 » 09 Oct 2009 01:50

Compañero de foro Refrijo
Esos comentarios de que si aquí o allá no son del todo conveniente ni acertados primero acá todos somos iguales la únicas diferencias son que unos saben más y otros menos.
Tengo la afortunada desgracia de conocer un lado y el otro y no quiero que esto se transforme en un Argentina España, por que como están jugando al fútbol ustedes últimamente, nos dejarían en ridículo jajaja.
En argentina ser frigorista es como acá, tienes buenos malos con estudios sin estudios con experiencia sin experiencia, pero para que te informes que un frigorista en argentina "uno de carrera" tiene 6 años a sus espaldas dado mecánica de los fluidos, física, química, electrotecnia, termodinámica, transmisión de calor, y todas las relacionadas mas directamente con el rubro o de uso mas cotidiano como son refrigeración acondicionamiento de aire instalaciones industriales y mucho mas que no van al caso.
También acá revalidando mi titulo me tendrían que haber dado frió industrial directamente, pero bueno lo tuve que rendir tampoco era para tanto y quieres que te diga algo no me siento mas que vos o que tu por tener tanto o mas estudio que vos o que tu, ni de venir de otro país.
Por favor tengamos mas tacto entre todos para no perder el respeto.

Un cordial saludo refrijo y todo los de por aquí.

Mensaje por nicoloco21 » 09 Oct 2009 01:54

[quote="nicoloco21"]Me veo en la obligación de intervenir por que creo que se desvirtúa el foro cada vez más.
Si no sos frigorista se te recomida que no te gas de la noche a la mañana, si quieres experimentar con el aire de tu casa, dale no pasa nada el ser frigorista no significa que sabes montar aires o que vas a regular las presiones de trabajo de una maquina, el ser frigorista es llegar mas lejos, y lo tenemos que saber los que somos frigoristas y los que no también.
Yo creo que lo que se pregunta es muy fácil de responder y de recordar.
Si usamos el razonamiento que en refrigeración es fundamental, ya que cuando uno tiene que desarrollar una avería sobre un aparato, sea cual sea, y hay factores tan variados como son los que genera un fluido cambiando constantemente de estado presiones y temperaturas, donde hay electrónica, mecánica, electricidad y hasta lampistería. Nos tenemos que dar cuenta que no pasa nada si una persona mortal común y corriente (sentido irónico) quiere saber algo.
Pero me estoy yendo por las ramas, la respuesta es tan sencilla como la temperatura que desees ose:
aire acondicionado evaporación por encima de 4 grados, el objetivo es aclimatar un hábitat para el ser humano no para los pingüinos, si el refrigerante hierve ebulliciona o evapora, como quieran y lo entiendan, es en el momento en el que la trasferencia de calor ocurre de cuerpo caliente al mas frió, si queremos enfriar un aire que esta a 29 y ponerlo a 22 necesitamos un delta T de 7 grados, pero como se consigue?, fácil el refrigerante esta evaporándose a 4 grados mas o menos, la batería de la unidad interior se pone a 10 grados de temperatura, el aire que entra a 29 entrega calor al evaporador y este mismo baja su temperatura, tanto como el intercambio se prolongue, y de esta manera se refrigera la sala, con esto te digo que si tu manómetro de baja (el azul) que se conecta en la válvula que generalmente tiene obús, y si las dos los tiene la mas grande, te marca, no en presión en bares, sino en la escala de temperatura del refrigerante por encima de 4 grados aprox. ya lo tienes chaval esta regla vale para todos los gases.

Ya saben como cargar gas ahora nos pedirán como cambiar un compresor jajajajaja.

Saludos a todos y no perdamos el espíritu de compañerismo.[/quote]



jajaj leí 410 y no 404 perdón pero salvo por lo de los pingüinos cuenta casi todo.

Mensaje por pamiesclima » 20 Dic 2009 13:00

fgutierrez me parece ke se ha pirao a emagister y no kiere saber nada,las presiones del 404 dependen del trabajo a realizar,no hay unas temperaturas exactas,toma nota de todas las temperaturas existentes y saca cuentas,no es tan dificil.

Mensaje por fgutierrez » 21 Dic 2009 19:05

Amigo Pamiesclima:
No me he pirao, pero tengo muy poco tiempo disponible,y hace falta dedicarlo a leer primero lo que han escrito, varios colegas...
En cuanto pueda ten en cuenta que lo leo y contesto.
Saludos cordiales. fgutierrez
Saludos fgutierrez

Mensaje por Invitado » 28 May 2010 07:05

las presiones que maneja el 410a son 8 bar arriba de la presion del r22 osea casi 14 bar en la succion
en libras son 160 psi y en la descargA SON 320 PSI *
* CALCULO ESTIMADO EN MERIDA YUCATAN MEXICO A 40° C DE TEMPERATURA AMBIENTE[/b]

Mensaje por juancho » 12 Jun 2010 04:27

[colo r=blue][/color] :lol: tengo varios compresores que por deterioro de sellos estan arrinconados, se puede adaptar diferentes sellos,pues son antiguos y no hay repuesto
en el mercado.

Mensaje por fgutierrez » 14 Jun 2010 10:40

Amigo Juancho:
Ya es dificil para tí que conoces el problema de los sellos de cierre de los compresores,...imaginaté para los que no sabemos cuales son los que te refieres, que encima tenemos que ser adivinos de la marca y modelo.¿por qué no inidacas los modelos y marcas y a lo mejor alguno de nosotros conocemosalguna solución?...
De todas formas, lo mejor es que consultes con el distribuidor de la marca que corresponda y ellos tepodrían indicaar si disponen de algún repuesto paara tu problema.
Saludos cordiales. fgutierrez
Saludos fgutierrez

Mensaje por Alejandro - Peru » 24 Ago 2010 19:20

Saludos a todos mis colegas en el mundo, es muy interezante hablar de refrigeracion en general, ya que es una de las mas amplias en el mundo, en las cuales tenemos diversos tipos de ciencias como apoyo.
Si bien es cierto tenemos distintos tipos de gases y tecnicas de cargas en los sistemas de refrigeracion, pero tambien debemos tomar en cuenta que, se debe respetar mucho las presiones y temperaturas a las que debemos trabajar, ya sea conservacion o congelacion, por otro lado, tenemos una tabla por cada refrigerante , las cuales son una guia para saber el comportamiento del gas dentro del sistema de refrigeracion.
Tambien sabemos que la carga de refrigerante del R404A se realiza por la linea de liquido para no perder su composicion quimica, lo cual debe respetarse para que pueda cumplir con efectividad su funcion.
El uso de esta via de comunicacion es interezante e importante, por la cual todos intercambiamos nuestras experiencias, por favor que no se rompa la cadena, seguimas enriquesiendonos mas con esta carrera tan bella que es la refrigeracion.

Un fuerte abrazo para todos nuestros amigos en el mundo, cuidemos nuestro planeta.

Alejandro - Peru mail: frigotec2000@hotmail.com

Mensaje por sapi » 29 Oct 2010 00:23

buenas a todos
queria aclarar una pequeña duda , esta bien eso de que los gases trabajan segun la temperatura de demanda , esta bien, pero todos los gases se basan de un principio: punto de evaporacion.A tener en cuenta las entalpias de cada gas ( eso lo veremos en el diagrama de moulier)que es muy interesante estudiarlo . Por otro lado sin tantos tecnicismo y para tener lo mas claro voy a dar un pequeño ejemplo : Los equipos de aire acondicionado todos, absolutamente todos trabajan a una temperatura de evaporacion de cero grados , que seria la temperatura a la cual llegaria el gas a la aspiracion del compresor . aqui muestro unos ejemplos en aire acondicionado
R-22 = 0º = 4 bares en aspiracion
R-407=0º =4.8 bares en aspiracion
R-410=0º=7.5 bares en aspiracion
y asi es en todos los gases siempre se busca una temperatura de evaporacion segun la precion
un saludo a todos y estaremos en contacto

Mensaje por fgutierrez » 31 Oct 2010 11:55

Amigo y colega sapi:
Creo que tienes algunos errores....
En primer lugar, los equipos no se diseñan para trabajar a 0ºC si no a +7 ºC, por lo que lo que has colocado es una referencia inexacta.
En segundo lugar, y dado que los equipos de a/a no disponen de control de condensación, es decir, que la tª de condensación sea fija,...hay otro error de tu parte, porque la tª de condensación en esas aplicaciones donde no está fijada la tª en la alta presión, la tª de evaporación VARÍA,...y varía tanto como la tª del aire exterior,...por lo tanto amigo Sapi, y dado que la caida de presión que se efectúa en el capilar (ó VET), es fija, la tª de evaporación, también es variable y por lo tanto tampoco es ni 0º ni +7 ºC, si no que será variable en función de la t´ª exterior fundamentalmente y además también influye la tª del aire de entrada al evaporador....
Saludos cordiales. fgutierrez
Saludos fgutierrez

Mensaje por daniel ica » 05 Ene 2011 23:17

fgutierrez escribió:
Julio Orellano escribió:Saludos estimados colegas, me asombra la poca cordialidad y deseos de ayudar al prógimo. Pienso que indiferentemente sea o no un técnico calificado su deber es ayudar a las consultas; me imagino que ese fue el fin de crear ésta página. En vista de los lanzamientos de nuevos productos al mercado, sería de mucha ayuda crear foros y/o sitios web donde podamos compartir la mayor cantidad de información con un léxico sencillo, fácil de asimilar en pro de mejorar el nivel técnico en el campo de la refrigeración. Mi correo es kakaroto8796@hotmail.com desde Caracas - Venezuela. Gracias.


Amigo Julio: La verdad no sé cual es tu apreciación a tenor de tu respuesta, creo que a nadie se le está faltando al respeto y que las respuestas a que aludes son profesionales completamente,...¿cuál es tu problema deentendimiento?...
saludos fgutierrez

Mensaje por daniel salcedo » 05 Ene 2011 23:26

muy buenas tardes amigos:
mi nombre es daniel salcedo so de ica y tengo un seri problema con mi maquina es un copeland de 10 hp y lo q sucede es q tengo una fabrica de hielo en bloques sumergida en salmuera y el problema es q no retorna el aceite a mi compresor , tengo el sepadaor de aceite...
pero quisiera q me cobfirmen algo mi presion de succion es de 30 psi y mi descarga es de 275 psi.. no sabria decirles si la evaporacion y la condensacion es la optima les agradeceria q porfavor me den una solucion

Mensaje por fgutierrez » 07 Ene 2011 09:41

Amigo Daniel:
Tu problema entiendo que es retorno de aciete al cárter del compresor,...creo que debes aportar datos de cual es el refrigerante que utilizas, así como el aceite etc....
Además te ruego que coloques la presión de trabajo en Bars, todas las tablas se refieren a esa medida.
De paso, ya que vas a mirar el tema, coloca también las tªs de trabajo que dispones en el sistema...
A partir de ahí, no tenemos que ser adivinos y podremos aportar alguna opinión al respecto.
Saludos cordiales. fgutierrez
Saludos fgutierrez

Mensaje por tecnico 320 » 25 Jun 2011 00:13

Buenas a todos menos a los listo que por tres tonteria que saben de los gases ya se creen dioses con el frio.y no tienen ni idea por ejemplo de maquinas por absorcion y en muchos casos ni si quiera entender un circuito hidraulico(plantas enfriadoras),ni de sistemas a tres tubos.a mas de un listo de aqui me lo ponia en frente mia y que me expliquen lo del intercambio de temperaturas.haber las pamplinas que dice.ESTAMOS PARA AYUDARNOS Y NO PARA REIRNOS DE LOS DEMAS.quien quiera saber algo de cualquier cosa estoy dispuesto ayudarle en todo lo que pueda.a los listo creo que no hara falta.soy ingeniero tecnico de varias marcas.un saludo ha todos.

Mensaje por JOSE MANUEL BLANDON » 26 Jun 2011 02:24

Saludos a todos tambien quisisera tener la oportunidad de saber y conocer sobre los refrigerantes en especial de los nuevos or ejemplo la pregunta del colega que me parece que aun esta la duda si el r404 en una zona templada o tropical en un aire acondicionado cual seria su presion de trabajo
Alejandro - Peru escribió:Saludos a todos mis colegas en el mundo, es muy interezante hablar de refrigeracion en general, ya que es una de las mas amplias en el mundo, en las cuales tenemos diversos tipos de ciencias como apoyo.
Si bien es cierto tenemos distintos tipos de gases y tecnicas de cargas en los sistemas de refrigeracion, pero tambien debemos tomar en cuenta que, se debe respetar mucho las presiones y temperaturas a las que debemos trabajar, ya sea conservacion o congelacion, por otro lado, tenemos una tabla por cada refrigerante , las cuales son una guia para saber el comportamiento del gas dentro del sistema de refrigeracion.
Tambien sabemos que la carga de refrigerante del R404A se realiza por la linea de liquido para no perder su composicion quimica, lo cual debe respetarse para que pueda cumplir con efectividad su funcion.
El uso de esta via de comunicacion es interezante e importante, por la cual todos intercambiamos nuestras experiencias, por favor que no se rompa la cadena, seguimas enriquesiendonos mas con esta carrera tan bella que es la refrigeracion.

Un fuerte abrazo para todos nuestros amigos en el mundo, cuidemos nuestro planeta.

Alejandro - Peru mail: frigotec2000@hotmail.com

Mensaje por JOSE MANUEL BLANDON » 26 Jun 2011 02:34

SALUDOS AMIGOS ALGUIEN ME PODRIA INDICAR UNA DIRECCION PARA ENCONTRAR LA INFORMACION TECNICA PARA CONOCER DE LOS REFRIGERANTES EN ESPECIAL LOS NUEVOS GRACIAS SOY ESTUDIANTE DE AIRE ACONDICIONADO SALUDOS Y BENDICIONES A TODOS

Mensaje por WebMaSTER » 26 Jun 2011 13:14

Saludos José Manuel, abre un nuevo tema para tu pregunta y escribe mejor utilizando minúsculas, lo indican las normas del foro.
WebMaSTER
El Aire Acondicionado

Mensaje por guillen » 21 Abr 2012 04:56

amigo creo que cuando las personas quieren pelear buscan cualquier motivo para hacerlo

en este caso una simple pregunta

si les molesta la pregunta tonta simple mente no la respondan y listo!!!!!!

para que entiendas amigo si quieres mantener una temperatura de baja o congelación ( puedes manejar de 30 a 35 libras de presión

parte de eso amigo ok saludos
)

Mensaje por Invitado » 24 Abr 2012 09:00

tecnico 320 escribió:Buenas a todos menos a los listo que por tres tonteria que saben de los gases ya se creen dioses con el frio.y no tienen ni idea por ejemplo de maquinas por absorcion y en muchos casos ni si quiera entender un circuito hidraulico(plantas enfriadoras),ni de sistemas a tres tubos.a mas de un listo de aqui me lo ponia en frente mia y que me expliquen lo del intercambio de temperaturas.haber las pamplinas que dice.ESTAMOS PARA AYUDARNOS Y NO PARA REIRNOS DE LOS DEMAS.quien quiera saber algo de cualquier cosa estoy dispuesto ayudarle en todo lo que pueda.a los listo creo que no hara falta.soy ingeniero tecnico de varias marcas.un saludo ha todos.


Amigo y colega Tecnico 320:
Yo creo que exajeras en tu exposición.
He leido atentamente todo lo expresado por los diferentes colegas que han escrito en éste tema y realmente no encuentro esa "PREPOTENCIA" a la que aludes.
Si te refieres a que yo he pedido datos para poder contestar,... , no tienes razón para ello.
Si te refieres a que siendo tu un Ingeniero Técnico de varias marcas,ya tienes la panacea,... te informo que yo tambiénlo soy compañero y llevo 40 años en el sector, de modo que no tengo que darte muchas explicaciones sobre mi experiencia, no en marcas sino en sistemas.
Efectivamente aquí estamos para ayudar, pero para ello, es necesario contar con datos del sistema frigorífico, sino es dificil que se pueda ayudar a alguien con una contestación inadecuada.
Saludos cordiales. fgutierrez

Mensaje por fgutierrez » 24 Abr 2012 09:09

guillen escribió:amigo creo que cuando las personas quieren pelear buscan cualquier motivo para hacerlo

en este caso una simple pregunta

si les molesta la pregunta tonta simple mente no la respondan y listo!!!!!!

para que entiendas amigo si quieres mantener una temperatura de baja o congelación ( puedes manejar de 30 a 35 libras de presión

parte de eso amigo ok saludos
)

Amigo y colega Guillen:
Nadie está en un foro empleando su tiempo para "pelear".
Las preguntas,nunca son "tontas", TODAS son válidas, pero seguramente los que preguntan,no saben bien como hacerlo y ese es el problema,...lo que tratamos en todo momento es guiar a la gente a que vaya entendiendo cómo hay que hacer las preguntas y lo que me maravilla es tu respuesta sobre "manejar 30 a 35 libras de presión, en la baja ó congelación...¿cómo has sacado esa conclusión?...¿cuál es tu tª de evaporación en el sistema que indicas? ¿cuál es la Tª de condensación,...es fija ó variable según se condensa con agua ó con aire ó a qué tª se refiere de entrada al condensador, cuando es aire?...
Como podrás comprobar,se trata de muchas variables para poder asegurar algo que es gratuito y que después, pueda confundir a los que lo leen si además no dominan la tecnología.
Saludos cordiales. fgutierrez
Saludos fgutierrez

Mensaje por taller hernandez » 29 Jun 2012 15:59

Buenos dias colega las presiones de trabajo del R404a en una planta frigorifica(cuarto frio d 3 camaras d conservacion y una d congelacion) son: 0.8 a 1bar presion d baja o aspiracion, y de 15 a 18 bar presion de alta o descarga. Para una planta de aire acindicionado las presions sin otras viejo entr 5 y 7bar en la succion y entr 15 y 18 bar la descarga todo depende del equipo q quieras recargar. cualq duda est es mi correo elpranrhr@hotmaoil.com y a los q s las saben todas y no les gusta ayudar al semejant q s llvn sus conocimientos pal carrizo . suert men

Mensaje por fgutierrez » 17 Sep 2012 12:52

Amigo taller hernandez:
En tu costetación, no has hecho mas de lo que acabo de escribir en mi anterior respuesta, es decir, aportar datos ambiguos y con algún error, ya que en la aplciación del a/a no se emplea el R-404A, si otros productos que trabajan para alta tª d eevaporación como el R-407C.
Para el otro participante que sigue también las mismas directrices de estar en el anonimato de ser invitado,...no hay respuesta adicional.
Saludos cordiales. fgutierrez
Saludos fgutierrez

Mensaje por Piroloco » 19 Sep 2012 23:07

Ahhh ... buena ..... y entonces, como se cambia un compresor ???? Podrian decirme ?????? Me gustaria ser tan inteligentes como Uds. que dominan una "profesión" tan importante como el de ARREGLADOR DE HELADERAS. Por favos señores, no sean patéticos !!!!

Mensaje por invitado » 21 Sep 2012 06:32

Antes que nada un saludo a la comunidad.
Retomando la pregunta inicial que hiso el colega paisita, agrego los sigientes datos:
Requiero una temperatura de -2ºc a +5 en el resinto (vitrina de 746.8L),el refrigerante ovio es 404a tengo una temperatura ambiente de 30ºc a hora si.
¿Cuales son las presiones de trabajo?
Agradesco desde a hora sus comentarios ya que he aprendido mucho en este tema.

Mensaje por fgutierrez » 24 Sep 2012 13:11

Amigo y colega invitado:
La verdad es que no me gusta hablar para inviatados porque no se identifican ...,pero también es cierto que hay gente que lee aunque no escriba.
Pero ahora estás aportando algo de valor aunque muy ambigüo.
Si estás trabajando en el equipo para tªs de cámara de -2ºC hasta +5ºC, y teniendo en cuenta que vas a evaporar en torno a 10ºC (DT de evaporación, para consecución de HR) menos deberías tener una tª de evaporación de en torno a -12 hasta -5 ºC la presión en baja debería ser por tanto, entre 2,9 y 4 bars respecitvamente.(se entienden presiones relativas que es lo que se lee con los manómetros)
Si en el exterior dispones de 30ºC y teniendo en cuenta que deberás tener 15 ºC de DT en el condensador , lo mas provable es que condenses a +45ºC y la presión de trabajo en ese caso en alta es de 19,2 bars en la alta.
Ahora bien como comprenderás tanto la tª de condensación como la de evaporación, son variables y por tanto como el sistema de expansión es fijo (la VET ó el capilar), cuando varie la Tª del exterior variará la tª de evaporación y como consecuencia tendrás variación de las dos tªs con esa variación de la Tª exterior.... y por supuesto cuando coloques el equipo para enfriar lo que corresponda, también variará la tª de evaporación...
O sea, que las presiones de trabajo, son variables y para hacerlas fijas, lo primero que habría que fijar es la Tªde condensación colocando sistema que lo permitan.
Saludos cordiales . fgutierrez
Saludos fgutierrez

Mensaje por floresochoa » 15 Oct 2012 05:05

Hola oigan ..carge un thermo con gas 404 y con 35 libras de precion en baja. Y hoy le puse 1.1/2kilo mas y ya no me baja la temperatura solo 40 f.y creo que me pase ..pero el retorno del compresor no se enfria mucho por eso le puse mas gas. Quiero que me orienten. Le cambie los empaques de las cabezas.y que solucion hay.les agradesco soy de jalisco
Mexico

Mensaje por fgutierrez » 15 Oct 2012 08:11

Amigo floresochoa:
Para opinar de lo que le pasa a tu equipo, necesitamos que aportes datos de la instalación firogrífica:
Tªs de evaporación y condensación
Tª de recalentamiento.
Características del equipo
Tª de consigna que quieres conseguir.
Si el equipo es nuevo ó a funcionado antes, etc.
Saludos cordiales. fgutierrez
Saludos fgutierrez

Mensaje por milton walmart » 27 Oct 2012 01:11

buenas tardes, disculpen mi intromision pero coincido con el colega que dice que tenemos que ser cordiales con los demas , si bien es cierto que no se puede manipular asi por asi con los nuevos refrigerantes por los trabajos que tiene con la presion pero tambien deberiamos decir si no nos cuesta nada como funcionan , yo recien estoy estudiando y todo lo que se lo aprendi trabajando en una cadena supermercadista, asi que si se quiere se puede.
como dice mi jefe
el frio es muy complicado no es para cualquiera , pero todo se aprende.

Mensaje por edward » 02 Abr 2013 17:50

la verdad creo q un poco de colaboracion no hace daño y ademas de eso se trara el foro llevo 18 años trabajando con freon y amoniaco y no me creo ni nenos ni mas q nadie y se q se mas de lo q muchas personas de este foro han publicado q lo q creo q escriben es para lucirse e impresionar

Mensaje por Erio » 18 Jun 2013 14:56

Sin hablar mucho en mi pais Venezuela lo medimos en psi y ya que esta entre 114 a 118 eso es todo aquellos que disen llamarse colegas solo son ingenieros sin titulo que se las dan de saberlo todo y te marean para nada hay esta tu repuesta si quieres algo mejor cárgalo con el amperaje nominal que para mi es lo mejor eso me indica que el compresor esta en buen trabajo.

Mensaje por chispas-gs » 18 Jun 2013 16:42

Que facil y barato es criticar a las personas que sin animo de lucro intentan ayudar a :

Explicarse con los conceptos adecuados
Decir los datos necesrios para poder diagnosticar correctamente
Comentar las posibles causas.etc,etc

Se sea ingeniero o no se intenta ayudar y si las preguntas,dudas,comentarios,etc no son de agrado hay muchas maneras de decirlas con el mismo resultado sin ofender a nadie

Recuerdo que las personas que intentamos ayudar no cobramos por ello,lo hacemos sin animo de lucro,solo por ayudar a los compañeros.Solo pedimos un poco de respeto

El decir una presion de trabajo en un tipo de refrigerante sin tener en cuenta varios factores en muy ambiguo y muy problable de que el equipo no se deje funcionando correctamente.Esto lo deberia saber un tecnico sea ingeniero o no.

Mensaje por moralitos » 12 Ene 2014 03:52

Refrijo escribió:Buenas , la verdad que yo alucino, y creo que antes de intentar reparar un equipo frigorifico del tipo que sea hay que estar un pelin cualificado, como minimo haber estudiado un poco, yo llevo desde los 14 años en el oficio, tengo 50 y me he partido el culo a estudiar toda mi vida, tengo mis carnets de instalador de frio, clima, mantenedor etc, me he gastado un paston en sacarmelos, y me parece muy fuerte que haya gente no profesional en la calle haciendo ñapas, y diciendo que como se carga un equipo de gas, o a que presiones trabaja tal refrigerante, perdonadme pero creo que este es un oficio para profesionales y los aficionados, al futbol, gracias y a estudiar un poco antes de poner en peligro el bienestar de los demas.


muchacho buenas noches.
ya sabemos que para llegar a ser un sabio como lo eres es necesario estudiar pero no seas envidioso ya que tu sabiduría no te ase mas grande que los demás atte. moralitos.

Mensaje por chispas-gs » 13 Ene 2014 08:16

Te entiendo,pero no veo preceptivo el comentario y mas despues de tanto tiempo.

Un saludo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por jlsabate » 19 Mar 2014 19:04

No me extraña que te parezca ilógico que un profesional se queje de algo tan sencillo pero me parece absurdo que quieran reparar un aire o una cámara o una simple heladera como si esto fuera un oficio que se aprende de un día para otro yo tengo 36 años de oficio trabaje para la mejor empresa de frio que hubo en Argentina la Hispano y en España estuve 11 años de jefe de mantenimiento frigorífico en la cadena de supermercados Carrefour y hoy porque no tengo el carnet de manipulador de gases fluorados no puedo ejercer mi profesión que me vienen ha hablar de que quiere cargar gas un matado que no sabe ni interpretar las mediciones de un simple manómetro lo siento pero que siente el culo en la silla estudie como lo estoy haciendo yo para poder ejercer y cuando tenga las 500 horas de curso mas unos 10 año de oficio que entre a un foro para especialistas en el tema de la refrigeración. Y a ti que eres de Argentina cambien de gases que todavía están utilizando compresores de R12 Y R22 cosa prehistórica y super contaminante ......Hay que evolucionar y dejarse de hacer chapuzas ya es hora de que se valore el oficio de frigorista.

Mensaje por chispas-gs » 19 Mar 2014 19:11

jlsabate escribió:No me extraña que te parezca ilógico que un profesional se queje de algo tan sencillo pero me parece absurdo que quieran reparar un aire o una cámara o una simple heladera como si esto fuera un oficio que se aprende de un día para otro yo tengo 36 años de oficio trabaje para la mejor empresa de frio que hubo en Argentina la Hispano y en España estuve 11 años de jefe de mantenimiento frigorífico en la cadena de supermercados Carrefour y hoy porque no tengo el carnet de manipulador de gases fluorados no puedo ejercer mi profesión que me vienen ha hablar de que quiere cargar gas un matado que no sabe ni interpretar las mediciones de un simple manómetro lo siento pero que siente el culo en la silla estudie como lo estoy haciendo yo para poder ejercer y cuando tenga las 500 horas de curso mas unos 10 año de oficio que entre a un foro para especialistas en el tema de la refrigeración. Y a ti que eres de Argentina cambien de gases que todavía están utilizando compresores de R12 Y R22 cosa prehistórica y super contaminante ......Hay que evolucionar y dejarse de hacer chapuzas ya es hora de que se valore el oficio de frigorista.



Te entiendo perfectamente

Hacia quien va dirigido tu comentario ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por joel jonas » 10 Abr 2014 04:51

buenas noches a todos, tengo un problema con una unidad de transporte thermo king v-500-max, usa 404a, el equipo solo me llena una linea del evaporador en el proceso de espansion, por lo que dura mucho para bajar temperatura y no me baja de 4 c grados en 7 horas de trabajo, las presiones en mis manometros son las siguientes, alta presion 310 psi y baja presion 38 psi, le he cambiado todos los filtros, lo he sopletiado con nitrogeno, le cambie la valvula de espansion y aun sigue igual.

Mensaje por chispas-gs » 10 Abr 2014 07:24

La carga de refrigerante fue por peso y segun fabricante ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder