Conexión unidad exterior

Mensaje por bgarcia » 10 Feb 2008 23:14

:?: Hola,es la primera vez que instalo un aire con bomba de calor y tengo un problema. En los bornes de conexión de la unidad exterior aparecen (además de los 5 conductores que van conectados con la unidad interior) dos bornes adicionales R1 y R2, alguien me podría decir si ahi va conectado un cable de 2 conductores? Puede ser que ese cable vaya conectado directamente a la línea de alimentación en forma permanente? Agradeceré eternamente su respuesta!

Mensaje por alexluda » 12 Feb 2008 20:18

Hola bgarcia,

Lo que comentas son los bornes para la sonda exterior. Fijate en la unidad interior porque tiene que tener un cable o unos bornes para interconectar la sonda.
Sugerencia: Los manuales de instalacion que vienen con las maquinas, sirven para esas dudas.

Saludos

Responder