Carga de gas R410 en maquina daikin

Mensaje por ansego » 02 Jul 2012 16:23

Hola tengo que cargar gas r410 en una maquina daikin de 6000 frig. en ambas tuberias lleva intalado una valvula de carga tanto la de liquido con la de gas, deberia cargar por la de liquido que seria lo mas recomendable o utilizar la de gas con el metodo de mertelo poco a poco?.
Es que tengo duda por el tema del manometro por si me lo cargo al llevar la tubera de liquido mas presion no?
O podria cargar por la de gas? pues parece estar preparada para utilizar los dos metodos, aunque el gas r 410 se deve de cargar siempre en liquido.

Mensaje por pocofrio » 02 Jul 2012 17:57

1º carga de gas por peso según lo que ponga la máquina ,pegatina exterior, claro esta, despues de hacer vacio,luego si es necesario agregar gas ,consulta a daikin hasta donde llega la máquina con la carga de la pegatina, lo harías con la máquina en marcha poco a poco por baja.
Gracias y un saludo