Mensaje
por eljueves » 31 May 2012 19:27
Hola Buenas:
Estoy presentado un proyecto que contiene una parte de climatización con vrv y refrigerante R-410-a, en Madrid.
El caso es que me piden el cálculo del TEWI para esta instalación.
Según el reglamento de seguridad de instalaciones frigorificas y sus instrucciones técnicas complementarias, obtengo :
- La clasificación del refrigerante: Grupo L1
- Sistema directo
- tipo local : B , es una vivienda
- Nivel 1: la instalación tiene un compresor de 10.3 KW
-Tipo de emplazamieno : 1 ( no ubicado en una sala de máquinas específica)
Bien, entonces hacemos el cálculo del TEWI ( la parte que no se hacer ):
TEWI= [PCA x Lxn] + [PCAx m (1 - αrecuperación)] + [n x Eanual x ß] ,
L son las fugas, expresadas en kilogramos por año;
n es el tiempo de funcionamiento del sistema, en años;
m es la carga del refrigerante, en kilogramos;
αrecuperación es el factor de recuperación, de 0 a 1;
Eanual es el consumo energético, en kilovatio-hora por año;
ß es la emisión de CO2, en kilogramos por kilovatio-hora.
yendo término por término: PCA= 1720 ( tabla clasificacion refrigerantes)
1) [PCA x Lxn] =Impacto debido a perdidas por fugas = PCA directo
Este término a ser una nueva instalación,¿ Cómo lo calculo? O simplemente no se calcula.
Como se calcula L?
Y que valor se le asigna a n?
Opino que no hay que calcularlo, por ser nueva instalacion
2) [PCAx m (1 - αrecuperación)] =Impacto por perdidas producidas en la recuperación
En este término supongo que no se usa en el caso de nueva instalación, es correcto??
m se calcularlo
αrecuperación = entiendo que es la cantidad de refrigerante que se recuperó
Opino que no hay que calcularlo, por ser nueva instalacion
3)n x Eanual x ß = Impacto debido a la energía consumida = PCA indirecto
Eanual= como obtengo este valor?
Yendo al catálogo de los unidades seleccionadas obtengo los consumos eléctricos de cada una de ellas
en KW .
Ejemplo Unidad exterior Frío 11.2 kW y calor 12.09 KW.
Se me ocurrió la idea de calcular el consumo anual de uso de 9 meses (siendo 5 inverno, 4 verano)
ß = CO2(kg) /kilovatio-hora
Como obtengo este dato
Pues esta son mis dudas, ya se que son bastantes pero agradeceré cualquier ayuda.
Gracias