Aire acondicionado portatil Hori hv 12000,Error E1
Hola a todos y gracias por este maravilloso foro.....
El tema es que después de 2 años y medio funcionando correctamente un día empezó a pitar y me dio error E1.Llamé a la casa Hori y me dijeron que era un problemaa electrico,pero después de hacer lo que me mandaron(cambiar de enchufe,alargaderas,etc)seguía igual.Me mandaron la placa principal y otra pequeña que tiene en el interior,después de cambiar las 2 sigue haciendo lo mismo...
1-En funcion frío sale aire(templado),funciona el compresor y al cabo de unos minutos da el error
2-En funcion deshumidificador no sale aire,funciona el compresor pero no recoge agua,y al cabo de unos minutos da el error
3-En funcion calor no sale aire(solo el que expulsa por detras),funciona el compresor,y al cabo de unos min error
4-En funcion ventilador expulsa aire templado y no se apaga ni da error...
Después del ladrillo..jeje espero que a alguien se le ocurra de que puede ser el fallo
Gracias y saludos
El tema es que después de 2 años y medio funcionando correctamente un día empezó a pitar y me dio error E1.Llamé a la casa Hori y me dijeron que era un problemaa electrico,pero después de hacer lo que me mandaron(cambiar de enchufe,alargaderas,etc)seguía igual.Me mandaron la placa principal y otra pequeña que tiene en el interior,después de cambiar las 2 sigue haciendo lo mismo...
1-En funcion frío sale aire(templado),funciona el compresor y al cabo de unos minutos da el error
2-En funcion deshumidificador no sale aire,funciona el compresor pero no recoge agua,y al cabo de unos minutos da el error
3-En funcion calor no sale aire(solo el que expulsa por detras),funciona el compresor,y al cabo de unos min error
4-En funcion ventilador expulsa aire templado y no se apaga ni da error...
Después del ladrillo..jeje espero que a alguien se le ocurra de que puede ser el fallo
Gracias y saludos
En funcion frio sale aire caliente por el tubo de condensacion?
Sale aire templado,no se podría decir que es caliente.....
Gracias por responder
Gracias por responder
Revisa que la bateria trasera inferior este limpia,filtros limpios,que el tubo de salida de aire de la condensacion no este obstruido y sin curvas cerradas y la bandeja de condensados seca
Gracias por responder...
Lo primero que hice después de dar el fallo fue desmontar la carcasa exterior y limpiar las rejillas de entrada y salida.....creo que eso no debería de ser.El tubo de salida de aire lo tengo sacado,así que eso tampoco.Lo de la batería trasera,y la cubeta de condensados,no se a que te refieres(disculpa mi ignorancia).Agua no hay por ninguna parte,en su día(cuando funcionaba),tiraba alguna agua por atras,no siempre,y poca.........
Gracias y saludos
Lo primero que hice después de dar el fallo fue desmontar la carcasa exterior y limpiar las rejillas de entrada y salida.....creo que eso no debería de ser.El tubo de salida de aire lo tengo sacado,así que eso tampoco.Lo de la batería trasera,y la cubeta de condensados,no se a que te refieres(disculpa mi ignorancia).Agua no hay por ninguna parte,en su día(cuando funcionaba),tiraba alguna agua por atras,no siempre,y poca.........
Gracias y saludos
Podrias medir el salto termico ? ( diferencia de temperatura en la unidad interior,cuando funciona )
Hola y gracias .....
Ahora no puedo medirlo,pero estoy casi seguro de que la diferencia de temperatura es mínima o ninguna.Lo de la unidad interior no se a que te refieres ya que es un AA portatil....
Gracias y saludos
Ahora no puedo medirlo,pero estoy casi seguro de que la diferencia de temperatura es mínima o ninguna.Lo de la unidad interior no se a que te refieres ya que es un AA portatil....
Gracias y saludos
Interior:aire climatizado al interior de la habitacion
Exterior:aire al exterior de la habitacion ( tubo flexible )
Tendrias que revisar las presiones de refrigerante
Exterior:aire al exterior de la habitacion ( tubo flexible )
Tendrias que revisar las presiones de refrigerante
Hola a todos,por fin puedo comentar algo de este "maravilloso"A/A de Hori.....
Después de cortar el tubo,(ya que estaba estrangulado y sin boquilla),me di cuenta que no tenia apenas gas.....le soldamos una boquilla y le metimos gas para buscar la fuga.Después de probar con jabon en la tubería visible y no encontrar nada,decidimos meterle mas presion para ver si asi la encontrabamos....decir que dispongo de nitrogeno pero no puedo usarlo ya que no tengo el reductor de presion.Le metimos aire(ya se que no deberia pero habia que intentarlo)con un compresor que me dio hasta 10 bares,y en 24 horas apenas se notaba la perdida,pero en 4 dias perdio 1.5 b.Ahora esta casi desmontado por completo(solo falta la parrilla)y aun asi no damos encontrado la fuga.......
Como puedo encontrarla?
Tambien me gustaria saber que pensais de los selladores que se mezclan con el gas,y supuestamente tapan los poros(pequeños),caso de Extreme de Errecom,o,los de Salvador escoda....y donde comprarlo barato?
Gracias de antemano por leer,y por tus comentarios...
Después de cortar el tubo,(ya que estaba estrangulado y sin boquilla),me di cuenta que no tenia apenas gas.....le soldamos una boquilla y le metimos gas para buscar la fuga.Después de probar con jabon en la tubería visible y no encontrar nada,decidimos meterle mas presion para ver si asi la encontrabamos....decir que dispongo de nitrogeno pero no puedo usarlo ya que no tengo el reductor de presion.Le metimos aire(ya se que no deberia pero habia que intentarlo)con un compresor que me dio hasta 10 bares,y en 24 horas apenas se notaba la perdida,pero en 4 dias perdio 1.5 b.Ahora esta casi desmontado por completo(solo falta la parrilla)y aun asi no damos encontrado la fuga.......
Como puedo encontrarla?
Tambien me gustaria saber que pensais de los selladores que se mezclan con el gas,y supuestamente tapan los poros(pequeños),caso de Extreme de Errecom,o,los de Salvador escoda....y donde comprarlo barato?
Gracias de antemano por leer,y por tus comentarios...
No te lo aconsejo.Si no dispones de buscafugas por ultrasonidos,electronicos,etc utiliza el de toda la vida agua,jabon y glicelina
Gracias Chispas por tu respuesta......El tema es que el único que pude usar es el de toda la vida,y na de na,no hay manera de vislumbrar la fuga.Pregunté cuanto vale el liquido que se pone fluorescente al detectar la fuga,y no compensa...por eso decía lo del sellador.Seguiré buscando pero lo veo complicado......
gracias
gracias
Tienes posivilidad de quitar las partes electricas,presurizar y sumergirlo en agua? ( bañera,piscina,etc )
Intentaré hacer lo que dices,sumergir el circuito,pero me temo que no voy a poder separar todo lo electrico del resto.Lo intentaré......
Gracias
Gracias
De nada