Equipo de a.a,con bomba de calor Mundoclima
Buenas a tod@s.
Hace como tres meses compre un equipo de a.a con bomba de calor Mundoclima MUP-12HJ,y el tema esta que cuando lo
instalaron se probo todo que funcionase bien,y en teoria todo funcionaba bien.
El tema esta en que ahora que empieza a hacer algo de frio he ido a poner la bomba de calor y la consola de fuera se enchega pero el esplit no da aire.
He intentado apagarlo, enchegarlo de nuevo ,pero funciona todas las funciones, a.a,ventilador,deshumedecedor,todas menos cuando pongo la funcion de bomba de calor se para el split , la consola sigue funcionando hasta que se para todo.
Perdonad por la parrafada pero haber si hay algún maestro que me pueda hayudar.
Saludos
Hace como tres meses compre un equipo de a.a con bomba de calor Mundoclima MUP-12HJ,y el tema esta que cuando lo
instalaron se probo todo que funcionase bien,y en teoria todo funcionaba bien.
El tema esta en que ahora que empieza a hacer algo de frio he ido a poner la bomba de calor y la consola de fuera se enchega pero el esplit no da aire.
He intentado apagarlo, enchegarlo de nuevo ,pero funciona todas las funciones, a.a,ventilador,deshumedecedor,todas menos cuando pongo la funcion de bomba de calor se para el split , la consola sigue funcionando hasta que se para todo.
Perdonad por la parrafada pero haber si hay algún maestro que me pueda hayudar.
Saludos
En modo bomba de calor la unidad interior no empezara a tirar aire hasta que la bateria interior no alcance la temperatura.Has esperado un tiempo ?
Llegas a tocar las valvulas de servicio en la unidad exterior para ver si se calientan ?
Llegas a tocar las valvulas de servicio en la unidad exterior para ver si se calientan ?
Si que esperado un tiempo como bien pone en el manual,pero no se enchega.
Luego las valvulas de servicio perdona el desconocimiento pero no se donde se encuentra?
Luego las valvulas de servicio perdona el desconocimiento pero no se donde se encuentra?
En la unidad exterior,donde conectan las tuberias de la unidad interior
La maquina es nueva?
La maquina es nueva?
Si,las acabo de tocar y estan calientes
Perdona la maquina es nueva
Dices que estan calientes y esperas un rato y la unidad interior no sopla y se apaga todo?
Si,la unidad exterior carga pero llega un momento en que salta algun tipo de sensor que suena en la unidad interior (como si fuese el sonido que hacen los termostatos de las calefacciones ) y se para .
Ese ruido es el rele del compresor que corta.El problema lo tienes en la sonda de bateria unidad interior o su pcb
Hola Rotia,
Has solucionado el problema?
Saludos,
Has solucionado el problema?
Saludos,
Product Manager MUNDOCLIMA
Responsable Asistencia Tecnica a Clientes
Objetivos en el Foro:
- Ayudar a los foreros con nuestra experiencia
- Defender nuestra marca
Responsable Asistencia Tecnica a Clientes
Objetivos en el Foro:
- Ayudar a los foreros con nuestra experiencia
- Defender nuestra marca