ERROR DE CABLEADO ? FALLO ARRANQUE COMPRESOR BOMBA CALOR

Mensaje por controsol » 20 Nov 2012 16:59

Hola

Se acaba de instalar una unidad trasladada y necesito ayuda para averiguar que esta propiciando el error de arranque de el compresor Mitsubishi MUH-35VB-E1 disparado por una maquina interna MSC-GA35VB -E1

serie MU-GA35VB -E1


No encuentro problema en la colocación del cableado, y el manual refiere el error de la siguiente manera:

- luz izquierda en parpadeo permanente +-0.5 s

- La luz del Indicador de operación en la unidad interior se enciende y apaga
- Parpadeo cada intervalos de 0.5-segundos Causa: Ajuste erróneo del interruptor(SW2-2) en la placa P.C. de control electrónico.
- Refiérase a 9-4. A "Control del MU & MUX TYPE / MUH & MXZ TYPE SWITCH OVER " (Cuando la unidad exterior no funciona.).


muchas gracias


Imagen


Imagen


Imagen


Imagen


Imagen
Última edición por controsol el 20 Nov 2012 17:43, editado 2 veces en total.

Mensaje por chispas-gs » 20 Nov 2012 17:50

El borne 1 de la unidad interior no va conectado y te falta la fase L ( esta detras del bornero ) Como tienes los dos hilos negros conectados en la fase L de la exterior conecta el hilo negro que te sobra de la interior en el borne L de la interior.Y no se te olvide cambiar el hilo azul.

Resumiendo la maniobra son tres hilos mas tierra.
Puedes puentear entre los N de la exterior y llevarte un solo hilo.

Mensaje por controsol » 20 Nov 2012 17:54

Hola chispas-gs


efectivamente, no funciona la bomba de calor, no puedo saber si antes a funcionado.

Es un mitsubishi electric el modelo es

Consola interior
MSC-GA35VB -E1

Consola exterior
MUH-35VB-E1

El manual de servicio se refiere al parpadeo como error de cableado. o posicionamiento de interruptores en la placa.

(la verdad es que desconozco si la maquina exterior tiene también una placa electrónica donde posicionar los interruptores, aunque parece que el manual dice que si.)

Imagen


Los sintomas son que la maquina no calienta, ni enfria, aunque en el domicilio anterior si enfriaba. (se hizo conservación del gas)


Gracias

Mensaje por chispas-gs » 20 Nov 2012 18:01

Es que has cambiado el texto y se han cruzado los temas.

Tienes mal la maniobra.Si tienes dudas mandame un privado y hablamos.Es facil,cambiar dos hilos

Mensaje por controsol » 02 Ago 2013 14:38

Muchas gracias chispas

Perdona, no contestar antes pero nada mas darme las indicaciones me llamaron para currar en la otra punta de andalucia y acabo de volver el 1 de agosto.

- Por lo que comentas no tengo que tocar nada en el bornero del exterior.

acabo de revisarlo y corrijo un error en la apreciación de la fotografia de la unidad SUPERIOR, no hay dos cables negros o divididos, es una especie de cable negro en paralelo al negro real y de mucho menos calibre, ademas sin cobre ninguno

Te pongo los conectores en las misma posición que viendolo a vista y sus correspondientes cables debajo


POSICIONES DEL BORNERO EXTERIOR (CINCO CONECTORES)

3 N L∼ N∼ CIRCULOTIERRA

GRIS MARRON NEGRO AZUL TIERRA


POSICIONES DEL BORNERO INTERIOR (5 CONECTORES uno de ellos bajo el bornero)

3 N 2 1
GRIS MARRON NEGRO AZUL

L
VACIO

CABLE TIERRA ANDA SUELTO (un poco mas abajo apoyado en un tornillo) no se si tiene que quedar suelto dentro del split.




CABLE A TOMA DE CORRIENTE DESDE SPLIT INTERIOR

VERDE-AMARILLO MARRON AZUL



Te agradeceria me dieras instrucciones de nuevo

muchas gracias




nuevas fotos con un iphone 4s


Imagen

Imagen

Imagen

Mensaje por chispas-gs » 02 Ago 2013 15:05

No has conectado la fase L en la unidad interior.

Quita el tornillo del bornero y le das la vuelta,lo veras.

El resto letra con letra y numero con numero

NO cambies ni toques ningun micro interruptor,el problema lo tienes en la maniobra.No estas alimentando la unidad exterior,no le llegan los 230v porque la fase L no la has conectado en la interior y revisa el resto
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos