Mensaje por Kenneth Ricardo » 02 Abr 2008 05:18

trabajo en un aire acondicionado que perdio gas por una fuga R22 y lo cargue de gas nuevamente pero no resulta. lo que sucede es que cuando logra llegar a 50 de presion en el manometro se empieza a congelar la descarga y aunque le deje ir más gas no se nivela. lo bloqueo parcialmente el condensador y rapidamente se nivela y se desyela la tuberia de succión, pero al quitarle nuevamente el bloqueo de papel se vuelve a congelar la succión desde el compresor, que puedo hacer?

Mensaje por cadizdiego » 04 Abr 2008 15:04

te recomiendo que la cargues por peso.
siempre queda algo por aprender

Mensaje por apc » 13 Abr 2008 21:51

50 son 5 bares o 5 kg/cm2? si es así le sobra gas seguro ya que la tª de evaporación es muy alta, revisa el recalentamiento a de ser de 7ºC aprox si mantienes este recalentamiento y te sigue fallando puede ser otra averia y no de carga. Si no sabes como mirar el recalentamiento puedes encontrarlo en una pagina web www.apuntesdeclima.com

Mensaje por oscar navarro » 24 Abr 2008 04:56

Checa el evaporator lo mas seguro esta sucio o tapado y no esta circulando el aire por el evaporador