Nesesito los planos de servicio de tecnico PANASONIC
Para saber donde se encuntra todos los sensores tanto en el compresor como en el splist, blacas base por si estubieran defestuosa.
me preocupación es que ls maquinq solo me indica erro H23
Ante todo os digo que soy un nobato , tengo un problema con un aire inverter de pansonic de 3000 kLcalorias el Modelo:
MD:GS-CU-RE12HKE Nº serie .CS_RE12HKE R-410-A-F10-7721
por favor me podiais indicar el sensor exterior y como se desmonta a ser posible con imagenes, ya que elsevicio tecnico que he recibido solo me recomientada que este problema es de la placa y que hay que cambiarla.
a me olvidadaba el error es H23
Atentamente un saludo
averia aire inveter Panasonic error H23
Buenas tardes Floma, el error H23, es el sensor de temperatura de la bateria de la unidad interior.
Este sensor esta a media bateria en el lateral derecho dentro de un tubito de cobre.
El valor con el tester debe ser de unos 10 Kohmios aprox.
Yo he tenido esa averia con un equpo similar de 5 Kw.
Comprueba la sonda y si está mal, cambiala. Te ahorraras una pasta.
Saludos.
Este sensor esta a media bateria en el lateral derecho dentro de un tubito de cobre.
El valor con el tester debe ser de unos 10 Kohmios aprox.
Yo he tenido esa averia con un equpo similar de 5 Kw.
Comprueba la sonda y si está mal, cambiala. Te ahorraras una pasta.
Saludos.
Me gusta el futbol como a Fernando Alonso...El mejor corredor de F1....
MI nombre es Francisco
MI nombre es Francisco
Te ha faltado decirle a que temperatura,que imagino sera a 25º.El valor de la sonda de ambiente no es la misma que la de bateria.
Pues si Bernardo, pero normalmente las sondas se abren y dan infinito.
Gracias
Gracias
Me gusta el futbol como a Fernando Alonso...El mejor corredor de F1....
MI nombre es Francisco
MI nombre es Francisco
Si.Mejor asi porque cuando varian de valor no da averia y jode mas.Saludos