luz de funcionamiento parpadea equipo tipo ducto

Mensaje por nomadaaire » 12 Dic 2012 19:44

hola bueno junto con presentarme les dejo una duda que me aqueja sobre un equipo Split del tipo ducto maraca airwell modelo AWAU-YDF047-H13 el cual en el recptor del control remoto la luz de funcionamiento parpadea cada 2 segundos y solo en modo frio ...y el equipo funciona pero solo ventila y si se le pone en calo r no parpadea y funciona normalmente

muchas gracias de antemano

Mensaje por chispas-gs » 13 Dic 2012 08:53

Tienes algun parpadeo en la pcb exterior? Prueba a dejarla sin tension durante 15 minutos

Mensaje por nomadaaire » 13 Dic 2012 13:38

no ....parpadea ninguna luz en la targeta exterior ....y hice lo de los 15 min y sigue igual habia escuchado por hay que podia ser una bolla de flotacion que tinen para hebitar el derrame de agua, podria ser eso ???

Mensaje por chispas-gs » 14 Dic 2012 15:45

Si este modelo tiene bomba de condensados si.Prueba a quitarle un tapon,goma,tubo,etc que tendra en la parte inferior de la unidad interior,es posible que te tire agua y despues se te quitaria el fallo.Si es asi revisa el desague y listo.

Mensaje por nomadaaire » 17 Dic 2012 21:22

si eso era muchas gracias por la informacion ...me ayudo a repararlo ...

Mensaje por chispas-gs » 18 Dic 2012 18:09

De nada