firtsline2200fg no me va la bamba de calor

Mensaje por piripi » 12 Dic 2012 20:34

hola buena tengo un AIRE FIRTSLINE 2200fg y no le va la bomba de calor lo q le pasa es q cuando lon pongo en calor arranca la condesadora y se le ponen los tubos frios y con nieve y todo el esplit igual y el rulo del esplit no da vueltas y en frio me va bien
alguien por ahy podria decirme algo q estoi congelado de frioooooo ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, un saludo

Mensaje por chispas-gs » 13 Dic 2012 08:44

Imagino que el modelo que tienes es un FAC 9407.Tienes mal la bobina solenoide de la valvula de 4 vias.Este modelo traia la interconexion frigorifica en aluminio? Revisa esto ,seguro al 95 %

Mensaje por cristian » 13 Dic 2012 12:40

la bobina de valvula de 4 vias se te a quedado enganchada en modo verano tendras que cambiarla

Mensaje por chispas-gs » 14 Dic 2012 15:47

Enganchada no.En este modelo se abria mucho la bobina solenoide.He cambiado muuuuuuuuuuuchas.

Mensaje por EL HUESO » 14 Dic 2012 19:39

......... Y yo este invierno ni te cuentoooooooooooo...... 8)
Saludos.

99,9 % bobina solenoide.....
Me gusta el futbol como a Fernando Alonso...El mejor corredor de F1....
MI nombre es Francisco

Mensaje por chispas-gs » 14 Dic 2012 20:02

:D

Responder