hola bueno junto con presentarme les dejo una duda que me aqueja sobre un equipo Split del tipo ducto maraca airwell modelo AWAU-YDF047-H13 el cual en el recptor del control remoto la luz de funcionamiento parpadea cada 2 segundos y solo en modo frio ...y el equipo funciona pero solo ventila y si se le pone en calo r no parpadea y funciona normalmente
muchas gracias de antemano
luz de funcionamiento parpadea equipo tipo ducto
Tienes algun parpadeo en la pcb exterior? Prueba a dejarla sin tension durante 15 minutos
no ....parpadea ninguna luz en la targeta exterior ....y hice lo de los 15 min y sigue igual habia escuchado por hay que podia ser una bolla de flotacion que tinen para hebitar el derrame de agua, podria ser eso ???
Si este modelo tiene bomba de condensados si.Prueba a quitarle un tapon,goma,tubo,etc que tendra en la parte inferior de la unidad interior,es posible que te tire agua y despues se te quitaria el fallo.Si es asi revisa el desague y listo.
si eso era muchas gracias por la informacion ...me ayudo a repararlo ...
De nada