Posible avería en equipo SEG AC12

Mensaje por Carlos Antonio 1966 » 20 Dic 2012 19:40

Hola a todos:
Es la primera vez que escribo en este foro y aprovecho para saludaros a todos.
Os comento lo que me pasa: Tengo un equipo doméstico de Frío/ calor y el otro día al cambiarle las pilas, no se que toqué que se ha quedado flipado. Parpadean todas las luces y no funciona. Le doy al botón de puesta en marcha , suena el pitido como si se pusiera en marcha pero no hace nada.
He probado a desenchufarlo un rato y volverlo a enchufar y el problema persiste.
¿Algún entendido en este tipo de máquinas???. ¿puede haberse roto el aparato solo por cambiar las pilas al mando??.

Gracias de antemano.
Un saludo
Sabio es que que busca la sabiduría, necio es el que cree que la ha encontrado.

Mensaje por chispas-gs » 21 Dic 2012 13:49

Has probado a darle al pulsador auxiliar de servicio ? esta junto a los filtros levantando la tapa

En el mando tienes un pequeño orifio de rest ? junto a las pilas

Mensaje por Carlos Antonio 1966 » 22 Dic 2012 09:51

chispas-gs escribió:Has probado a darle al pulsador auxiliar de servicio ? esta junto a los filtros levantando la tapa

En el mando tienes un pequeño orifio de rest ? junto a las pilas


Hola:
Si, lo del botón de servicio lo he probado y hace lo mismo. Lo del reset lo voy a probar ahora mismo,.
Muchas gracias por tu pronta respuesta.

Un saludo
Sabio es que que busca la sabiduría, necio es el que cree que la ha encontrado.

Mensaje por Carlos Antonio 1966 » 22 Dic 2012 10:01

Pues lo acabo de mirar y no tiene reset o yo no lo veo por ningún lado.
Adjunto fotos del mando en cuestión:
[img:800:600]http://i15.servimg.com/u/f15/11/56/30/69/mando10.jpg[/img]
[img:800:600]http://i15.servimg.com/u/f15/11/56/30/69/mando_11.jpg[/img]

Un saludo
Sabio es que que busca la sabiduría, necio es el que cree que la ha encontrado.

Mensaje por chispas-gs » 26 Dic 2012 17:38

Parpadean las luces de la unidad interior?

Mensaje por Carlos Antonio 1966 » 29 Dic 2012 14:02

chispas-gs escribió:Parpadean las luces de la unidad interior?


Si, parpadean todas las luces.

Un saludo
Sabio es que que busca la sabiduría, necio es el que cree que la ha encontrado.

Mensaje por chispas-gs » 03 Ene 2013 08:36

Revisa las sondas

Mensaje por Carlos Antonio 1966 » 03 Ene 2013 09:28

chispas-gs escribió:Revisa las sondas


¿Me podrías decir donde se ubican???.Una la tengo localizada en la parte delatera del split justo detrás de los filtros,pero no se si lleva más y donde.

Gracias por tu ayuda.

Un saludo
Sabio es que que busca la sabiduría, necio es el que cree que la ha encontrado.

Mensaje por chispas-gs » 03 Ene 2013 09:39

Sigue esos hilos y te llevara a las otras dos que te faltan.Normalmente llevan tres y van juntas a la PCB de la unidad interior.Mide en continua y tiene que darte ( dependiendo de la temperatura ) entre 1 y 4 voltios.Si alguna te da 5 voltios la tienes abierta ( mide con las sondas conectadas )

Mensaje por Carlos Antonio 1966 » 03 Ene 2013 13:17

Ok, así lo haré .Ya te diré cual es la que está mal.
Gracias por tu ayuda.

Un saludo
Sabio es que que busca la sabiduría, necio es el que cree que la ha encontrado.

Mensaje por chispas-gs » 03 Ene 2013 13:19

De nada.Ya me diras

Mensaje por Carlos Antonio 1966 » 19 Ene 2013 10:46

Hola:
He estado mirando las sondas y he medido resistencias. Una de ellas da 12,24 Kohm y la otra 11, 32 Kohm.Saqué la tarjeta y verifiqué las soldaduras, el cableado y en principio todo está bién. Ya no se que hacer y todo por canbiar las pilas al mando ¡¡¡ Manda hue.os !!!.
Para colmo, ayer se me fastidió la caldera y no tengo agua caliente.

Un saludo
Sabio es que que busca la sabiduría, necio es el que cree que la ha encontrado.

Mensaje por chispas-gs » 21 Ene 2013 10:53

Revisa la sonda exterior

Mensaje por Carlos Antonio 1966 » 21 Ene 2013 21:16

Donde va ubicada exáctamente???.

Un saludo
Sabio es que que busca la sabiduría, necio es el que cree que la ha encontrado.

Mensaje por chispas-gs » 22 Ene 2013 08:07

Son dos hilos que van desde la exterior a la interior y suelen ir conectados junto a las dos sondas de la interior

Mensaje por Carlos Antonio 1966 » 22 Ene 2013 22:20

Ok, haber si mejora un poco el tiempo y salgo a mirar.Gracias por tu ayuda.

Un saludo
Sabio es que que busca la sabiduría, necio es el que cree que la ha encontrado.

Mensaje por chispas-gs » 23 Ene 2013 07:49

OK

Responder