Problema condensadora Hitachi

Mensaje por Invitado » 22 Feb 2013 23:41

Hola, en la condensadora de un aparato Hitachi se pone en marcha solo el ventilador; sin estar demandando ninguna función, ni frío ni calor, he revisado el cableado, hecho un test de avería, reseteado, sin encontrar niguna anomalía.
A los tres días me avisan que vuelve a hacer lo mismo, hago todas las comprobaciones otra vez sin resultado. ¿Qué opináis que puede suceder?
Gracias de antemano.

Mensaje por EL HUESO » 23 Feb 2013 09:50

Puede ser el relé del ventilador. Suelen ser electronicos y se cortocircuitan.
Yo he tenido experiencias similares con conductos de General-Fujitsu.
Me gusta el futbol como a Fernando Alonso...El mejor corredor de F1....
MI nombre es Francisco

Responder