mal instalado?conducto no coincide con maquina interior
Buenas,
desde que me instalaron el aire por conductos me da la impresion que tiene muy poco flujo de aire en modo bomba calor, y ahora que pruebo el modo aire, chorrea la maquina por que no tiene cuesta abajo la tuberia de desague, si acaso sube un centimetro..pfff
Tengo que llamar al instalador, pero al abrir y ver todo, me doy cuenta que del ancho de la boca que sopla de la maquina de 60 cm y el ancho del conducto de unos 50, solo coinciden unos 25, es decir, creo que la boca que sopla de la maquina deberia ir instalada frente al conducto y no a su derecha. Esto lo han empalmado y cerrado con material de conductos pero entiendo yo que si obstruyes asi la salida principal de aire chocando el aire con un conducto a 5 o 10 cm de su salida en 2/3 del tamaño de la boca debe influir mucho en la bajada del flujo de aire en toda la instalacion no?O es normal tener que instalarlo asi?? Puede ser que la hayan despalazado asi por no colodarla bajo tuberias de agua por necesidad??
Es por reclamarle todo de golpe, aunque viendo to esta chapuza...pfff
Gracias de antemano a quien me lo pueda aclarar..
desde que me instalaron el aire por conductos me da la impresion que tiene muy poco flujo de aire en modo bomba calor, y ahora que pruebo el modo aire, chorrea la maquina por que no tiene cuesta abajo la tuberia de desague, si acaso sube un centimetro..pfff
Tengo que llamar al instalador, pero al abrir y ver todo, me doy cuenta que del ancho de la boca que sopla de la maquina de 60 cm y el ancho del conducto de unos 50, solo coinciden unos 25, es decir, creo que la boca que sopla de la maquina deberia ir instalada frente al conducto y no a su derecha. Esto lo han empalmado y cerrado con material de conductos pero entiendo yo que si obstruyes asi la salida principal de aire chocando el aire con un conducto a 5 o 10 cm de su salida en 2/3 del tamaño de la boca debe influir mucho en la bajada del flujo de aire en toda la instalacion no?O es normal tener que instalarlo asi?? Puede ser que la hayan despalazado asi por no colodarla bajo tuberias de agua por necesidad??
Es por reclamarle todo de golpe, aunque viendo to esta chapuza...pfff
Gracias de antemano a quien me lo pueda aclarar..
La verdad es que es una gran chapuza, seguro que el caudal de aire que está dando la máquina es bajísimo.
¿tenías la preinstalacion de conductos?
¿tenías la preinstalacion de conductos?
Si, la preintalacion de conductos ya estaba y la conexion a quedado mas o menos asi:
Conducto_________
Maquina ___________
Uniendo las dos esquinas izquierdas con conducto y las dos derechas igual, de manera que la maquina sopla a 10 cm de frente contra el conducto que han puesto de union entre las dos esquinas derechas que dibujo en 2/3 mas o menos de su longitud total.
No se si deberia intentar que me recoloquen todo si me responden en el postventa o si no hubiera manera buscarme a otro menos chapuza y volver a pagar por recolocarlo bien, y al primero fundirle a reclamaciones....aunque ya me jodería...
Lo que no tengo claro es si igual lo han tenido que dejar asi por no colocarla bajo tuberias de agua??Aunque si es por eso en mi punto de vista hubieran colocado la maquina mas atras y esa "pared" de conducto estaría a 30 o 40 cm con una "curva" mucho mas suave...porque segun lo veo ahora es como si estuviera tapado la salida de aire de la maquina lo que mu bueno no sera tampoco para el compresor entiendo yo aparte de no soplar como debe..
Conducto_________
Maquina ___________
Uniendo las dos esquinas izquierdas con conducto y las dos derechas igual, de manera que la maquina sopla a 10 cm de frente contra el conducto que han puesto de union entre las dos esquinas derechas que dibujo en 2/3 mas o menos de su longitud total.
No se si deberia intentar que me recoloquen todo si me responden en el postventa o si no hubiera manera buscarme a otro menos chapuza y volver a pagar por recolocarlo bien, y al primero fundirle a reclamaciones....aunque ya me jodería...
Lo que no tengo claro es si igual lo han tenido que dejar asi por no colocarla bajo tuberias de agua??Aunque si es por eso en mi punto de vista hubieran colocado la maquina mas atras y esa "pared" de conducto estaría a 30 o 40 cm con una "curva" mucho mas suave...porque segun lo veo ahora es como si estuviera tapado la salida de aire de la maquina lo que mu bueno no sera tampoco para el compresor entiendo yo aparte de no soplar como debe..
No debes dejarlo así.
Yo le daría una oportunidad al instalador.
Puede ser que por espacios no puedan instalada en otro sitio y el problema esté en que te han dejado una preinstalacion mal hecha, sin hueco para el equipo. Pero el instalador te tenía que haber avisado.
Yo le daría una oportunidad al instalador.
Puede ser que por espacios no puedan instalada en otro sitio y el problema esté en que te han dejado una preinstalacion mal hecha, sin hueco para el equipo. Pero el instalador te tenía que haber avisado.
Gracias Julian, vamos a ver de momento van a venir a verlo, a ver si no me intentan convencer que asi esta bien instalada, porque claramente ahora entiendo el poco flujo de aire que tenia...Ya contare si hay suerte y son profesionales con el postventa porque lo que es con la instalacion...he quedado bastante descontento. Si me hubieran avisado que no habia otra manera hu8biera reclamado a la constructora por la preinstalacion o habria decidido yo y apechugado con mi decision...pero encontrarme eso asi...sin comentarios
Muchas veces el problema esta en que el conducto lo pegan a una pared pero las unidades interiores lo tienen centrado y por mucho que pegues la maquina a la pared nunca se enfrentan.
La solucion esta en despegar la unidad interior todo lo posible del conducto para que el conducto no tenga quiebros considerables y facilitrar la salida del aire,siempre que se pueda,claro.
De no poderse seria instalar la unidad interior girada y embocar con una curva lo mas suave posible ( si el espacio lo permite )
La solucion esta en despegar la unidad interior todo lo posible del conducto para que el conducto no tenga quiebros considerables y facilitrar la salida del aire,siempre que se pueda,claro.
De no poderse seria instalar la unidad interior girada y embocar con una curva lo mas suave posible ( si el espacio lo permite )
Gracias Chispas por la informacion ,
Despues de revisar todo bien, veo que podian haberla centrado mas ya que a la pared hay 35 o 40 cm y el manual de la maquina dice que hay que dejar minimo 30 para poder trabajar la electronica...Asi que con lo mal que esta, 5 o 7 cm se podian haber ganado perfectamente.
Luego hacia atras la maquina tiene libre otros 40 cm hasta que empieza a haber tuberias, asique eso es lo que tenian que haber hecho entiendo yo, instalarla mas separada y no como esta de forzado sumado al poco caudal que tengo desde el primer dia y del que ya avise al instalador.
Han venido a revisarlo y la explicacion es "se montan asi todos los dias y no hay problema" y ante mi pregunta de porque no se monto mas atras " la respuesta es "no debia haber sitio", asique tras revisar yo el espacio, vuelta con el instalador a ver si hacen de una vez lo que tenian que haber hecho en un principio.
Solo me entra en la cabeza que fue por ahorrar soldar algun tubo (que entraba en el presupuesto hasta 3 metros en caso de necesidad) o ahorrar ese minimo de conducto para hacer bien la embocadura..Porque lo veo casi mas dificil hacerlo como está que haberlo hecho bien.De coña..
Si alguien mas quiere comentarlo se lo agradeceria, todas las opiniones son bienvenidas
Un saludo y gracias
Despues de revisar todo bien, veo que podian haberla centrado mas ya que a la pared hay 35 o 40 cm y el manual de la maquina dice que hay que dejar minimo 30 para poder trabajar la electronica...Asi que con lo mal que esta, 5 o 7 cm se podian haber ganado perfectamente.
Luego hacia atras la maquina tiene libre otros 40 cm hasta que empieza a haber tuberias, asique eso es lo que tenian que haber hecho entiendo yo, instalarla mas separada y no como esta de forzado sumado al poco caudal que tengo desde el primer dia y del que ya avise al instalador.
Han venido a revisarlo y la explicacion es "se montan asi todos los dias y no hay problema" y ante mi pregunta de porque no se monto mas atras " la respuesta es "no debia haber sitio", asique tras revisar yo el espacio, vuelta con el instalador a ver si hacen de una vez lo que tenian que haber hecho en un principio.
Solo me entra en la cabeza que fue por ahorrar soldar algun tubo (que entraba en el presupuesto hasta 3 metros en caso de necesidad) o ahorrar ese minimo de conducto para hacer bien la embocadura..Porque lo veo casi mas dificil hacerlo como está que haberlo hecho bien.De coña..
Si alguien mas quiere comentarlo se lo agradeceria, todas las opiniones son bienvenidas
Un saludo y gracias
El decir : "se montan asi todos los dias y no hay problema" no es escusa para un trabajo ( en principio ) mal realizado
Si te presupuestaron tres metros y despues hay mas ( porque no lo vieron o se equivocaron ) tampoco es escusa,se informa al cliente pro y contras y listo.
Mi consejo habla con el responsable de dichos instaladores y si no hay entendimiento avisa a una empresa autorizada para que te realicen un informe justificativo y con el a reclamar por las vias disponibles legales.
Primero dialogo
Si te presupuestaron tres metros y despues hay mas ( porque no lo vieron o se equivocaron ) tampoco es escusa,se informa al cliente pro y contras y listo.
Mi consejo habla con el responsable de dichos instaladores y si no hay entendimiento avisa a una empresa autorizada para que te realicen un informe justificativo y con el a reclamar por las vias disponibles legales.
Primero dialogo
Muchisimas gracias Chispas, no me he explicado, en el presupuesto entraba hasta tres metros de cobre en caso necesario, pero no necesitaron nada. Asi que 30 cm en caso que no les llegara pa echar la maquina hacia atras estaba dentro del precio...
Voy a seguir intantandolo, si no ya preguntare por aqui cuales serian las vias legales para reclamarlo..
Gracias de nuevo
Un saludo
Voy a seguir intantandolo, si no ya preguntare por aqui cuales serian las vias legales para reclamarlo..
Gracias de nuevo
Un saludo
De nada
Muchas gracias a los que me han ido contestando. Finalmente los instaladores se hicieron cargo, lo desmontaron y volvieron a montar desplazandolo hacia atras y centrandolo lo poco mas que la preinstalacion permitia, quedando un embocado que no tiene nada que ver con lo que habia, no tan forzado, y el resultado final es que el aire sale con bastante mas fuerza por las rejillas, donde antes la maquina no podia seguir enfriando o calentando, ahora si sigue subiendo y bajando grados, y todo ello en mas o menos la mitad de tiempo de lo que tardaba antes e imagino que ya no necesita estar soplando todo el tiempo a tope con el gastode luz que conlleva, con lo cual me doy cuenta hasta que punto es importante hacer el embocado lo mejor posible de acuerdo a las posibilidades de cada instalacion.
Muchas gracias a los que me habeis informado e insistido en que la maquina no debia quedar colocada como la tenia, ya que ha merecido muchisimo la pena, y finalmente la empresa instaladora ha sido profesional y se ha hecho cargo de todo.
Muchas gracias a los que me habeis informado e insistido en que la maquina no debia quedar colocada como la tenia, ya que ha merecido muchisimo la pena, y finalmente la empresa instaladora ha sido profesional y se ha hecho cargo de todo.
Me alegro.Y por parte de la empresa instaladora tambien,hoy en dia es dificil que se reconozcan y se reparen los fallos