tuberia

Mensaje por cristian » 22 Abr 2013 18:20

voy a quitar un aparato de gas r-407 y voy a instalar un split de r-410 mi pregunta es¿es necesario cambiar la tuberia o con un vacio es suficiente?

Mensaje por chispas-gs » 22 Abr 2013 19:49

Tendras que revisar el grosor de las tuberias,por el aceite,en principio,no hay problema

Mensaje por cristian » 22 Abr 2013 21:47

la maquina que ay puesta lleva 1/2-1/4 y r-407 y esta nueva lleva 3/8-1/4 y r-410 ,,,le sueldo en cada punta un retal de 3/8 y yasta son 2 o 3 metros de tuberia lo que lleva y un buen vacio y yasta tu que dices?

Mensaje por chispas-gs » 23 Abr 2013 08:08

Lo de la reduccion de las tuberias deberias hablarlo con el fabricante para evitar problemas de presiones

Mensaje por cristian » 25 Abr 2013 19:54

ok vale gracias

Mensaje por chispas-gs » 26 Abr 2013 08:09

De nada

Responder