GAS

Mensaje por gasalaburra » 29 Abr 2013 16:07

he montado un split y por la longuitud de la tuberia debo añadirle 100 gramos de gas.¿cual es la manera mas correcta? ¿lo añado antes de abrir los grifos?
gracias

Mensaje por jordi2 » 29 Abr 2013 16:53

yo la recargas de gas la hago antes de abrir grifos.
No quiero ofenderte a ti i a nadie, pero eres tecncico?

Mensaje por ELEUTERIO » 29 Abr 2013 22:45

El vacío realizado antes de abrir grifos te facilitará la carga de esos 100 gr. que comentas, recuerda, siempre debe ser en modo líquido para los nuevos gases.

Saludos.

Mensaje por chispas-gs » 30 Abr 2013 07:49

Yo coincido con Eleuterio y Jordi2.Despues de hacer vacio y antes de abrir las valvulas de servicio.Dicho vacio te ayudara.Acuerdate de purgar el latiguillo y en fase liquida