consejo ante una averia

Mensaje por imad » 19 Jun 2008 23:42

Hola tengo un problema con una maquina carrier de conducto que arranca y al minuto para la presion no viene en la placa de caracteristicas ni el consumo,se va a 6,7 amperes es de unas 10.000 frigorias.he probado a sacarle gas,lleva R22 pero como no se las presiones ni el consumo no se por donde seguir o si estoy en el camino equivocado.gracias de antemano.

Mensaje por pablete » 20 Jun 2008 13:05

Hola,has puesto el puente de manometros a la maquina?
Una maquina de R-22 con buenas condiciones de toma y descarga de aire funciona en 3-3.5 kilos en baja y 15-17 kilos en alta.
Dices que al minuto para,pude ser que salta por alta,puede ser que sea por baja,incluso comprueba lo s reles termicos de la maquina

Responder