ruido como de goteo interno

Mensaje por jmgg02 » 02 Jun 2013 14:06

Saludos. Ante todo gracias por leer mi mensaje. Acaban de instalarme un inverter frío/calor de Fuji en el salón. En el modo frío no percibo ningún ruido extraño pero en el modo calor tanto al inicio del funcionamiento como en la parada completa del aparato percibo como un goteo interior de agua en el split (como si goteara dentro de la carcasa). Por fuera no sale nada de agua, el ruido he pensado también podría deberse al calentamiento de la carcasa de plástico, pero al ser un ruido con cierta cadencia y regularidad me da la impresión que pueda ser agua. Como digo sólo ocurre en la puesta en marcha y en la parada y dura apenas unos minutos. ¿Debería preocuparme?. Por lo demás funciona perfectamente (y calienta). Muchas gracias.

Mensaje por Emurgo » 03 Jun 2013 08:34

jmgg02 escribió:Saludos. Ante todo gracias por leer mi mensaje. Acaban de instalarme un inverter frío/calor de Fuji en el salón. En el modo frío no percibo ningún ruido extraño pero en el modo calor tanto al inicio del funcionamiento como en la parada completa del aparato percibo como un goteo interior de agua en el split (como si goteara dentro de la carcasa). Por fuera no sale nada de agua, el ruido he pensado también podría deberse al calentamiento de la carcasa de plástico, pero al ser un ruido con cierta cadencia y regularidad me da la impresión que pueda ser agua. Como digo sólo ocurre en la puesta en marcha y en la parada y dura apenas unos minutos. ¿Debería preocuparme?. Por lo demás funciona perfectamente (y calienta). Muchas gracias.


Sr. jmgg02:

En principio si la maquina opera correctamente no existe averia y en cuanto al ruido de goteo lo probable es que se deba al proceso de condensación que en el modo calor tiene efecto en el Split interior

Saludos

Emurgo

Mensaje por chispas-gs » 03 Jun 2013 08:36

Coincide el ruido con el movimiento de las lamas?
El desague de la unidad interior donde esta conectado?
Estando el ruido,si tocas la carcasa se quita?
Cuantos metros de interconexion frigorifica tienes instalados?
Conoces el ruido caracteristico de los reles?

Mensaje por Invitado » 05 Jun 2013 15:31

Emurgo escribió:Sr. jmgg02:

En principio si la maquina opera correctamente no existe averia y en cuanto al ruido de goteo lo probable es que se deba al proceso de condensación que en el modo calor tiene efecto en el Split interior

Saludos

Emurgo


Gracias por su respuesta. Un saludo.

Mensaje por jmgg02. » 05 Jun 2013 15:34

chispas-gs escribió:Coincide el ruido con el movimiento de las lamas?
El desague de la unidad interior donde esta conectado?
Estando el ruido,si tocas la carcasa se quita?
Cuantos metros de interconexion frigorifica tienes instalados?
Conoces el ruido caracteristico de los reles?


- El movimiento no coincide con el movimiento de las lamas.
- El desague está conectado a una tubería oculta de obra en la pared.
- Si aprieto suavemente la parte inferior de la carcasa el ruido desaparece.
- Los metros de interconexión los desconozco, pero la preinstalación de la consola es en un salón de planta baja en un chalet de dos alturas. La unidad exterior se encuentra en la azotea del chalet, es decir estarí colocado 2 alturas por encima de la unidad interior.
- No conozco el ruido de los reles en particular, pero en cualquiera de los otros modos ; frío, fan, dry no se escucha el mismo ruido.

El ruido sólo aparece los primeros dos minutos de funcionar el aparato en modo calor así como los posteriores dos minutos a apagarlo.

Gracias por su atención. Un saludo.

Mensaje por chispas-gs » 05 Jun 2013 16:26

Como dices : Si aprieto suavemente la parte inferior de la carcasa el ruido desaparece,el problema puede venir por las dilataciones de las carcasas,abre y cierra la carcasa frotal de los filtros,quita y pon los filtros y revisa que dicha carcasa este bien ajustada y para probar podrias instalar una tira adesiva de esponja entre ellas alli donde rocen o se unan

Mensaje por jmgg02.. » 05 Jun 2013 18:33

chispas-gs escribió:Como dices : Si aprieto suavemente la parte inferior de la carcasa el ruido desaparece,el problema puede venir por las dilataciones de las carcasas,abre y cierra la carcasa frotal de los filtros,quita y pon los filtros y revisa que dicha carcasa este bien ajustada y para probar podrias instalar una tira adesiva de esponja entre ellas alli donde rocen o se unan


Muchas gracias, muy atento. Un saludo.

Mensaje por chispas-gs » 05 Jun 2013 18:47

De nada

Mensaje por ELEUTERIO » 07 Jun 2013 15:23

Como dice chispas, el ruido se produce por la dilatación de los materiales, en concreto la batería evaporadora que ejerce una presión sobre sus soportes que produce estos "crujidos" que al producirse repetidamente se asemejan a la caida de gotas de agua. Igualmente se repiten al enfriarse de nuevo y contraerse los materiales. Quizás con el tiempo se vayan suavizando al desgartarse las zonas de rozamiento, entonces apareceran otros, jeje. Nunca puede deberse a gotas de agua en un split convencional utilizando éste en bomba de calor, estate tranquilo.
Un saludo

Mensaje por jmgg02 » 07 Jun 2013 16:52

[quote="ELEUTERIO"]Como dice chispas, el ruido se produce por la dilatación de los materiales, en concreto la batería evaporadora que ejerce una presión sobre sus soportes que produce estos "crujidos" que al producirse repetidamente se asemejan a la caida de gotas de agua. Igualmente se repiten al enfriarse de nuevo y contraerse los materiales. Quizás con el tiempo se vayan suavizando al desgartarse las zonas de rozamiento, entonces apareceran otros, jeje. Nunca puede deberse a gotas de agua en un split convencional utilizando éste en bomba de calor, estate tranquilo.
Un saludo[/quote]

Muchas gracias.