una duda de los split,s 2x1

Mensaje por Invitado » 08 Jul 2013 17:04

una duda de los split,s 2x1 cuando funciona uno de los dos en el otro split se escucha un poco ruido.Eso es normal.Temgo que llamar la los tecnicos que me la montaron.Gracias

Mensaje por chispas-gs » 08 Jul 2013 17:18

Depende del 2x1.Hay modelos con un solo compresor y sin electrovalvulas para las salidas A o B.Enfriaran o calentaran la bateria interior pero si no esta funcionando la interior no habra salto termico.

Abre la carcasa interior quita los filtros y toca la bateria.

Que marca y modelo es para ser mas concreto y exacto ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 19 Jul 2013 19:33

gracias por responder.
la marca es fujisu modelo lo ultimo del 2013

Mensaje por chispas-gs » 22 Jul 2013 08:15

La que te hace el ruido,esta muy cerca de la exterior,cuantos metros tiene de interconexion,se enfria la bateria interior ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 24 Jul 2013 16:08

denuevo gracias ,la que hace ruido esta a mas 15m del compresor y a unos 8m delsplit que arranco(comedor),pero que hace ruido si se enciende la del comedor suena ,pero al reves enciendo habitacion y escucho comedor no suena, curioso.
gracias
Saludos

Mensaje por chispas-gs » 24 Jul 2013 17:24

Enciende una y toca la bateria interior de la otra

Funcionan bien cada una sola ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder