Condensador ventilador unidad exterior

Mensaje por Vik » 26 Jul 2013 15:16

Buenas tardes

Tengo un equipo samsung que últimamente enfriaba poco y se paraba bastante. Vi que el ventilador de la unidad exterior iba muy lento, y tras cotillear por internet me fui a probar el condensador de dicho ventilador.

Lo he quitado y comprobado con unos cables y una bombilla de nevera, y está completamente muerto.

Voy a ver si consigo uno nuevo, pero mi pregunta es la siguiente:

¿pasa algo por dejar los dos cables puenteados para que funcione el aparato mientras consigo el condensador nuevo?

Gracias y un saludo a todos

Mensaje por chispas-gs » 26 Jul 2013 17:35

Ni se te ocurra,quemas el motor
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos