Fallo en Mitsubishi electric.
Hola tecnicos, maquina Mitsubishi electric 35va presion de baja 14bar , consumo 1,32A, temperatura impulsada por el split 11º, temperatura ambiente31º. Cual puede ser el problema?
Si tienes 20º de salto termico no tienes ningun problema
Porque lo preguntas ?
Das unas presiones sin que sepa el refrigerante que lleva porque tampoco dices el modelo
Si quieres que ayudemos facilita todos los datos
Porque lo preguntas ?
Das unas presiones sin que sepa el refrigerante que lleva porque tampoco dices el modelo
Si quieres que ayudemos facilita todos los datos
El gas es R-410 modelo MSZ-GE35VA , la presion de baja me parece muy alta, me equivoco?
En principio parece alta,has revisado consumos ?
Le has o han metido refrigerante?
Funcionaba bien antes ?
Ten en cuenta que es inverter y va modulando,revisa lo expuesto
Le has o han metido refrigerante?
Funcionaba bien antes ?
Ten en cuenta que es inverter y va modulando,revisa lo expuesto
EL consumo es de 1.36A , mañana que vuelvo lo mirare con mas calma y ya comento algo.
Ok
Revisa antes de medir filtros,targencial,bateria ext,etc
Revisa antes de medir filtros,targencial,bateria ext,etc