Buenas.
Hace poco nos entregaron la casa la cual ya disponía de la instalación del aire acondicionado centralizado existiendo rejillas en cocina, dos habitaciones y salón.
Para mi sorpresa, compruebo que en las rejillas de las dos habitaciones y salón se encuentran divididas internamente en dos; una de aporte de aire y la otra de retorno.
Por su parte el baño si que tiene una rejilla de retorno pero no una de aporte.
Asimismo, la cocina tiene una de aporte sin retorno.
He comprobado que en las habitaciones y salón el enfriamiento es mínimo, debiendo programar la temperatura a 20º o menos para notar un mínimo de aire frío.
¿Sabéis que podría hacer con estas rejillas que tienen unidas el retorno y aporte?. Porque está claro que todo el aire que va echando se lo va "comiendo" el retorno que está a menos de un centrímetro...
¿Quizá tapando completa o parcialmente dicho retorno?. O.o
Salu2 y a ver si podéis aclararme esta aparente chapuza.
Instalación con rejilla de retorno y de aporte unidas
Si es una chapuza
Las rejillas tienen que estar lo mas separadas posibles para evitar un by-pass
Evita los retornos en cocina y baños
Tienes posibilidad de anular todos los retornos y ponerlos en las puertas y una rejilla en pasillo para que retorne el aire hasta la unidad interior ?
Haz una prueba tapando todos los retornos,dejando las puertas abiertas y una entrada de aire hasta la unidad interior por el pasillo o techo del baño y su puerta abierta.Veras como se nota la diferencia y asi una vez demostrado procede a su modificacion
P.D. la proxima vez expon tu duda en el apartado conductos,alli hay lo leeran profesionales de este tema
http://www.elaireacondicionado.com/foro ... -vf18.html
Las rejillas tienen que estar lo mas separadas posibles para evitar un by-pass
Evita los retornos en cocina y baños
Tienes posibilidad de anular todos los retornos y ponerlos en las puertas y una rejilla en pasillo para que retorne el aire hasta la unidad interior ?
Haz una prueba tapando todos los retornos,dejando las puertas abiertas y una entrada de aire hasta la unidad interior por el pasillo o techo del baño y su puerta abierta.Veras como se nota la diferencia y asi una vez demostrado procede a su modificacion
P.D. la proxima vez expon tu duda en el apartado conductos,alli hay lo leeran profesionales de este tema
http://www.elaireacondicionado.com/foro ... -vf18.html