MITSUBISHI PUH-P5YGA CODIGO ERROR F2

Mensaje por TOMACHESKY » 02 Ago 2013 16:14

Buenas tardes,tengo una maquina mitsubishi de conductos,me da error F2.Es trifasica y tenia una fase cambiada.La he cambiado y me sigue dando el mismo error.Quisiera saber si tengo que hacerle algo mas para quitar el error ( reseteo,codigo,e.t.c ).Gracias.

Mensaje por chispas-gs » 05 Ago 2013 08:26

Pero has probado ha cambiar las otras?

Tu sabes que fase esta cambiada ?

Tienes varias combinaciones
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por chispas-gs » 06 Ago 2013 10:44

Solucionaste el problema ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por lo_kaiser » 06 Ago 2013 16:27

Buenas. Perdona "chispas" Cambiando una fase cualquiera, de la entrada de potencia, por otra ya basta. Siempre lo hice asi. No hay combinaciones ninguna.

Saludos.

Mensaje por chispas-gs » 06 Ago 2013 16:35

Si las hay,R-S-T / T-S-R / S-T-R / etc

Presione dos veces el botón del control remoto CHECK para efectuar el autodiagnóstico
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por lo_kaiser » 06 Ago 2013 17:09

Por Dios! Mestas diciendo que hay que buscar la combinacion? Aluciono chispas!

Mensaje por chispas-gs » 06 Ago 2013 17:13

Si el climatizador es trifasico y en el bornero te indica RST tienes que repetarlo,para eso estan los comprobadores de fases,si por lo contarrio te indica L1L2L3 N,da igual porque al compresor no le afecta el sentido de giro.

Ala,menos alucinar y a trabajar
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por lo_kaiser » 06 Ago 2013 17:36

Pues creeme que siempre he cambiado una fase cualquiera por otra y a funcionar...pero bueno, respeto tus teorias.
SALUDOS CORDIALES

Mensaje por chispas-gs » 06 Ago 2013 17:42

Yo tambien lo he realizado asi,pero no siempre funciona.

Corto y pego :

•A la hora de conectar un motor trifásico si queremos que nos gire en un determinado sentido, necesitaremos conocer la secuencia de fases previamente. Es muy fácil cambiar el sentido de giro del mismo, intercambiando dos de sus fases de alimentación. Pero a veces nos encontraremos con máquinas que no nos permitirán la prueba del sentido de giro, pudiendo estropearse si giran en sentido contrario al diseñado, por poco tiempo que giren, como ocurre con los equipos frigoríficos, el compresor podría dañarse
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por lo_kaiser » 08 Ago 2013 12:35

Estimado Cliente.

Ante todo, muchas gracias por contactar con el departamento técnico de Mitsubishi Electric Aire Acondicionado.

En referencia a su consulta,el fallo que especifican significa que la fase L3 está abierta.

Para cualquier tipo de aclaración no dude en contactar con nosotros.

Un saludo.

Mensaje por chispas-gs » 08 Ago 2013 15:07

Ver por lo que es bueno tener un comprobador de fases

Gracias por compartirlo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder