salta un error y no arranca la unidad

Mensaje por carlosjavier » 15 Sep 2013 17:29

este problema se presenta de la siguiente forma se a instalado un equipo de marca diplomatic de 6000 frig R 22 frio/calor no? bueno el mismo se alimenta al inicio la unidad exterior y desde esa unidad con un cable periferico alimenta a la interior de 3 x 11/2 ml esta compuesto el cable . hasta aquí ningún problema , solo q cuando lo alimentas , presionas su control para encenderlo , lo hace tan normal q parece no acusar problema pero, a minutos de encender y teniendo q llamar a encenderce a la unidad exterior , no lo hace y entonces se sucita el problema de quedarce como trabado y no responde al control de el, y queda una luz titildando como si fuese un aviso de error y me de ja molesto , si sabeis de algo para solucionarlo les agradeceria :?:

Mensaje por chispas-gs » 16 Sep 2013 08:10

Pocos datos das y muchos los errores al escribir

El equipo es nuevo,fue un traslado,etc ?

Has revisado ( si la lleva ) la conexion de la sonda exterior ?

Revisa bien la maniobra ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por carlosjavier » 16 Sep 2013 14:46

hola buenas gracias primeramente por contestar de alguna manera y evacuar algunas dudas; Sabes leyendo bien he encontrado errores en la descripción del problema , por ello paso a explicarte , el equipo split es usado debe tener unos tres años no más, el mismo estaba funcionando correctamente antes de reciente instalación ya que me permitio antes recoger todo el refrigerante en si mismo, pero ahora en la instalación nueva en otro lugar con las mismas tareas de instalación se sucita esté problema de cual no lo comprendo, por otro lado el mismo tiene su alimentación externa 220 v que los toma de una linea única para el , luego se alimenta la unidad interna del mismo al inicio de las respectivas funciones, durante la falla se enciende en el visor q da en la habitación una luz verde en forma de repique y presenta una flecha direccional por detrás de la frase AUTO todo es en color verde si faltara el modelo se los cargo más tarde gracias

Mensaje por chispas-gs » 16 Sep 2013 15:12

Cuantas veces papadea y que funcion es ese piloto ?

Revisa la maniobra,ventilador interior y las sondas
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder