aerotermina De dietrich vs Daikin Altherma

Mensaje por cpairu » 19 Sep 2013 21:57

Hola a todos,

Soy nuevo en el foro, y el motivo de publicar este mensaje es saber vuestra opinión acerca de un par de sistemas que estoy valorando.
Me estoy construyendo una vivienda unifamiliar en autopromoción y en el tema de climatización tengo dudas en decidirme por una marca u otra.
Es una vivienda de 160 mts2 divididas en 2 plantas aprox 90/70 el planteamiento es poner un sistema de aerotermina, con suelo radiante y fancoils para frio y calor por conducto, y placas solares para ACS con acumulador de 300lts.
Estoy convencido del sistema pero al valorar las diferentes ofertas se me plantean dudas entre dos marcas, por un lado seria De dietrich , que en la balanza tiene en pros precio mas económico, aprox 4000 eur de diferencia (dedietrich14.500) , tiene posibilidad de generar frio en suelo radiante, equipo de reducidas dimensiones, y casi toda la hidraulica es interior por lo que la instalación se simplifica bastante, y en contras que desconozco la fiabilidad o funcionamiento de la Marca, teneis buenas referencias de De dietrich. Ah el compressor exterior De dietrich monta Mitshubishi la versión fabricada en Japon y la caldera tiene intercambiador de calor de 40 lts.
Por otro lado tengo la otra opción que es ALTHERMA de Daikin con placas y acumuladores Baxi Roca, y en la balanza tenemos en Pros, que es una marca reconocida, como aquél que dice inventaron el sistema de la aerotermia , mas capacidad de ACS ya que incluye un deposito de 170 lts y en contras que no tiene la posiblidad de frio por radiante de serie si no que obliga a montarlo independiente, la hidraulica es un poco mas compleja ya que tiene mas elementos externos y el precio que sube hasta los 18500.
Mi pregunta es vale pena pagar esos 4000 euros de mas y con menos funcionalidades por tener una Daikin? Que tal son las De dietrich en calidad en aerotermina?

La verdad es que he visto un par de instalaciónes de ambas y las dos me han parecido magnificas, des de mi desconocimiento del tema no tengo ningun argumento para decantarme mas por una que por otra excepto del precio y la posiblidad de frío.

Las prestaciones de los modelos concretos los he comparado y son muy similares en cuanto potencia etc... De dietrich pone unos fancoils un poquito mas potentes.

La zona es gerona norte, raramente bajamos de -2 en invierno o subimos de +32 en verano esos valores serian picos.

Gracias por vuestras opiniones de antemano y espero que me deis luz sobre el tema .... :?

Mensaje por chispas-gs » 20 Sep 2013 07:34

Yo personalmente no la conozco,te aconsejo:

Compara eficiencias energeticas y tecnologia/seguridad entre ambas
Rango de temperaturas exteriores
Servicio post-venta,etc

Con respecto a los fan-coil no tienes porque instalar los suyos,puedes poner cualquier fan-coil

Estas instalaciones son un poco complejas y tiene muchas maneras de realizar,te aconsejo instalar lineas directas hasta cada grupo ( suelo radiante,mural y conductos ) con tres armarios ( colectores,electrovalvulas,caudalimetros y valvulas by-pass muy importante )

Para mi instalacion estube en tu misma situacion pero con la marca Alfea de Atlantic que es Fujitsu con el grupo idraulico adosado y centralita Siemens con una diferencia de 2500 euros y los fan-coil mural lo instale de Daikin por estetica y precio ademas lleva incorporado resistencias electricas de apoyo por si fuese necesario

http://www.alfea.es/gama-alfea/solucion ... os/alfea-m
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por davofrio » 21 Sep 2013 19:01

hola buenas tardes:

en mi experiencia altherma,aquarea,
son con diferencia las mejores del mercado ya que concretamente la altherma de daikin, con el mando puedes hacer lo que te apetezca, pero como todo te lo tiene que montar un profesionam y si es el propio servicio tecnico mejor , ya que el comoce la maquina te la pude reguar perfectamente, para dejartela para que trabaje para unos consumos de luz bajos
nosotros como S.A.T hemos ido a ver averias segun el cliente de consumos de luz y se la habian colocado de cualquier manera entrando las resistencias del deposito cada 5 minutos y repito si te lo instala el SATde la marca que eljias mucho mejor para ti

un saludo


http://www.davofrio.com
http://blog.davofrio.com
www.davofrio.com
http://blog.davofrio.com/

empresa dedicada exclusivamente a servicio técnico oficial de aire acondicionado , domestico,comercial e industrial

Mensaje por cpairu » 23 Sep 2013 22:05

gracias a todos por el aporte, todavia no tengo tomada la decisión, a ver si en los proximos días ....

Mensaje por chispas-gs » 24 Sep 2013 07:22

De nada

Cuantos instaladores han visto tu instalacion ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por cpairu » 24 Sep 2013 22:43

gracias a todos por el aporte, todavia no tengo tomada la decisión, a ver si en los proximos días ....

Mensaje por cpairu » 24 Sep 2013 22:44

Pues instaladores 2 y ingenieros de proveedores otros dos

Mensaje por chispas-gs » 25 Sep 2013 07:19

Vale
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder