22000frig presiones estrañas de frio a calor

Mensaje por Tini » 23 Oct 2013 20:51

estraño comportamiento maquina 22000frig
Hola a todos.
hoy e estado en una maquina q tenia mal las presiones: es de r22 interclisa de unos 20 años de antiguedad. querria saber como lo veis el tema porque hay ciertas cosas q no me cuadran.
En frio tiene una precion de baja de 2 bar en alta 13.5 bar. al apagarla me di cuenta que las presiones no se compensaban normalmente luego creo q es una obstrupcion.
Al pornerla en calor la precion de baja es de 8 bar y en alta 21 bar.
Y me di cuenta de que la linea de liquido en calor al pasar por el visor de liquido hacia un cambio brusco de tempeatura incluso estava fria como si expansionara y un poco mas adelante en el filtro creo q tambien perdia mas temperatura.

Hasta ay bien obstrupción en el visor de liquido (cosa q nunca había visto) y cambio de filtro.
Pero mi duda es porque al ponerla en frio no me pasa lo mismo en el filtro y el visor?
Al parecer ya ace tiempo le cambiaron valvulas de retencion,filtros,y le diacnosticaron obtrupcion en el condensador izquierdo(ya que es doble) tenia recistencia de carter desmontada y sonda de descarca quitada de la tuberia.
pero esas presiones tan distintas ...........puede ser la valvula de 4 vias? ademas de el filtro y el visor?.
Que os parece.

Mensaje por chispas-gs » 24 Oct 2013 08:15

Has medido el recalentamiento y subenfriamiento?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Tini » 24 Oct 2013 18:36

la verdad es que no

Mensaje por chispas-gs » 24 Oct 2013 18:39

Yo empezaria por hay
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Tini » 24 Oct 2013 18:47

pense que al tener tal desvarajuste de frio a calor con varias obstrupciones me pueda dar algo algo razonable de recalentamiento o subenfdriamiento.
Lo que me gustaria saber es que comprobaciones puedo hacer para saber si la valvula de 4 vias interior mente no esta bien y comunica la alta con la baja como puedo salir de esa duda.

Mensaje por chispas-gs » 24 Oct 2013 18:52

Tienes termometro laser ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Tini » 24 Oct 2013 19:04

ya e pensado de que me ace falta uno cuando vuelva ir a la averia pedire uno prestado

Mensaje por Tini » 24 Oct 2013 19:07

otre pregunta ccual es la diferencia de temperatura ala entrada y salida del un filtro para que sea necesaria su sustitucion?

Mensaje por chispas-gs » 24 Oct 2013 19:12

Salvador Escoda tiene unos economicos,no se si en zona hay o no
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Tini » 24 Oct 2013 19:16

no hay pproblema por eso , pero cuales son la comprobaciones que hay que Hacer e pensado que dos de las cuatro salidas tienen que estar ala misma tº y las otras dos ala misma

Mensaje por chispas-gs » 24 Oct 2013 19:41

Con respecto a la diferencia de temperatura del filtro te paso esto :

http://books.google.es/books?id=xDW6YzX ... do&f=false
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Tini » 28 Oct 2013 21:56

Gracias me servira de mucha utilidad

Mensaje por chispas-gs » 29 Oct 2013 10:38

ve comentandolo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos