Distancia màxima i mínima del compresor a la salida del aire

Mensaje por MSM » 18 Nov 2013 10:46

Existen compresores que se puedan colocar a una distacia de mas de 15 metros de la salida del aire?

Mensaje por jordi2 » 18 Nov 2013 11:26

eres usuario final o tecnico instalador.
Si eres tecnico esta pregunta sobra.

Todos los equipos se pueden poner a mas distancia de la que viene precargada de gas la maquina. Siempre respetando las distancias maximas que diga el fabricante tanto en horizontal como en vertical y añadiendo el gas refrigerante por eceso de tubo. xx gramos/metro lineal de tubo que exceda de la precarga maxima que lleve el eqipo, normalmente para unos 4 mts.

Si la instalación tiene 15mts y el equipo viene precargado para 4 mts. hay que añadir gas correspondiente a los 11 mts de mas.
ejemplo: 11 mts x 0.050 kg/m. = 0.55 kg que habria que añadir para los 11 metros de tubo adicionales.