Error aire hiyasu

Mensaje por dhitado » 28 Nov 2011 21:57

Buenas noches,

Ante todo perdón por mi ignorancia, Tengo 3 Split en casa con un solo ventilador grande fuera, el caso es que hoy ha dejado de funcionar el que tengo en el salón al rato de encenderlo empieza a parpadear el timer (luz verde) 7 veces y para. La luz de operation (roja) no para de parpadear, por favor me podéis ayudar?
Como consuelo los otros 2 Split funcionan perfectamente.

Gracias de antemano

Mensaje por kuroi » 01 Dic 2011 20:13

modelo?
Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)

www.sertascp.com

Mensaje por Anemo-sl » 03 Dic 2011 00:47

Solo por si acaso.
En caso de que en un 3x1 pongamos un equipo en calor y otro en frio (o al reves), el ultimo se mostrará en averia.
¿Estamos seguros de haber puesto el equipo del salón en el mismo modo que los otros?.
Se que parece una tonteria pero es una averia muy común.
Un saludo
Instalaciones y servicios para aire acondicionado , calefacción y ventilación
www.anemo-sl.com

Mensaje por dhitado » 05 Dic 2011 18:25

Pues he estado mirando y todos están en modo calor, además el split arranca durante unos minutos pero luego se para con los errores esos. El modelo es un HSM - 9QA.

Gracias

Mensaje por dhitado » 23 Nov 2013 11:26

Buenas,

Me gustaría si es posible que algún técnico le pudiera echar un vistazo ya que no tengo ningún conocimiento de estos tema. Por cierto comentar que me encuentro en el barrio de Vicálvaro en Madrid.

Un saludo
Darío

Mensaje por chispas-gs » 25 Nov 2013 08:31

Para que me aclare:

Con las tres unidades encendidas en el mismo modo de calor te da el fallo ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por dhitado » 25 Nov 2013 11:08

Hola,

Sí, e incluso con sólo una encendida ya me da fallo y no arranca el calor.

Un saludo

Mensaje por chispas-gs » 25 Nov 2013 11:11

Llega a arrancar la unidad exterior?

En modo frio funciona?

Le has echo un reset?

Ha funcionado bien antes?

Como estan los pilotos de la unidad exterior?


Responde en orden
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder