Mundoclima mup-12-hg 3 Fallo F0

Mensaje por Seta » 16 Nov 2013 23:03

Buenas,

Hace dos años instalé un par de aparatos mundoclima mup-12-hg 3 i ahora en modo calor uno de los dos ha dejado de funcionar en la pantalla de la consola aparece F0. He consultado el manual i no dice nada al respecto. Alguien puede orientar-me?

Gracias

Mensaje por chispas-gs » 18 Nov 2013 09:06

Asegurate del modelo y del error:



ERRORES PARA SERIE MUP-HK
F0 Fluorine insufficient or blockage protection of system


CÓDIGOS DE ERROR PARA SERIES MUC
F0 Fallo en el sensor de ambiente interior
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por SETA » 25 Nov 2013 22:04

Hola,

Gracias por responder y perdona mi demora.

El modelo que he referenciado es el que tengo, Mundo Clima MUP 12 HG 3. Al menos es lo que pone en la etiqueta. He levantado la pegatina de Mundo Clima i he vsito que el aparato és un White Westinghouse AWGE 3000 IV. Tampoco he sido capaz de encontrar el manual de usuario en internet.

El aparato sigue sin funcionar. Sale un mensage en la pantalla que dice F0.

He consultado al instaldor que lo monto y tampoco sabe decirme qué problema hay...alguien tiene alguna pista? o sabe dónde conseguir el manual del usuario del white westinghouse AWGE 3000 IV?

Gracias de antemano.

Mensaje por chispas-gs » 26 Nov 2013 08:44

Coincide con el error que comente antes.

Revisa las presiones de refrigerante

Te da el fallo al encenderla o al poco tiempo?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por SETA » 01 Dic 2013 22:34

La primera vez que me dio el fallo fue al poco de ponerlo en marcha. Des de entonces cada vez que lo he probado me ha salido el fallo directamente.

Gracias por la respuesta. Espero que sólo sea tema d presión (a priori no parece el peor problema)

Pediré al instalador que compruebe la presión.

Gracias de nuevo.

Mensaje por chispas-gs » 02 Dic 2013 08:11

De nada,ya nos contaras
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por MundoClima » 18 Dic 2013 00:01

Muy bien chispas,

La HG3 es la misma que la HK.

Saludos
Product Manager MUNDOCLIMA
Responsable Asistencia Tecnica a Clientes
Objetivos en el Foro:
- Ayudar a los foreros con nuestra experiencia
- Defender nuestra marca

Mensaje por chispas-gs » 18 Dic 2013 08:29

MundoClima escribió:Muy bien chispas,

La HG3 es la misma que la HK.

Saludos


Me estas asustando jajajajajaja
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por MundoClima » 18 Dic 2013 22:12

Jajaja !
No es mi intención

Saludos,
Product Manager MUNDOCLIMA
Responsable Asistencia Tecnica a Clientes
Objetivos en el Foro:
- Ayudar a los foreros con nuestra experiencia
- Defender nuestra marca

Mensaje por Invitado » 12 Ene 2016 01:49

chispas-gs escribió:Coincide con el error que comente antes.

Revisa las presiones de refrigerante

Te da
el fallo al encenderla o al poco tiempo?

Mensaje por chispas-gs » 09 Feb 2016 17:18

Puedes consultar el error y posibles soluciones en :


http://www.sateinstalaciones.com/sites/ ... escoda.pdf

www.sateinstalaciones.com Granada
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder