¿como saber que potencia instalar?
Hola, disculpad la pregunta de novato, pero lo soy y no se como enfocar lo siguiente.
Querría refrigerar con un multisplit 2X1 dos salas, mediante un split por sala. Una sala requiere unas 4,6 kcal/hora y la otra unas 5,1 kcal/hora. Si instalo un 5X1 que alimentara a las dos unidades interiores con capacidad nominal simultánea de 3,5 y 4,2 kcal/hora cuando funcionan simultáneamente ¿sería correcto, excesivo o escaso?
Lo pregunto porque no tengo claro si cuando una de las dos unidades interiores está apagada, la otra podría funcionar a más potencia nominal, pues si instalara cada unidad interior con una unidad exterior, aportarían una capacidad nominal de 5,1 y 6,1 kcal/hora.
Querría refrigerar con un multisplit 2X1 dos salas, mediante un split por sala. Una sala requiere unas 4,6 kcal/hora y la otra unas 5,1 kcal/hora. Si instalo un 5X1 que alimentara a las dos unidades interiores con capacidad nominal simultánea de 3,5 y 4,2 kcal/hora cuando funcionan simultáneamente ¿sería correcto, excesivo o escaso?
Lo pregunto porque no tengo claro si cuando una de las dos unidades interiores está apagada, la otra podría funcionar a más potencia nominal, pues si instalara cada unidad interior con una unidad exterior, aportarían una capacidad nominal de 5,1 y 6,1 kcal/hora.
Los fabricantes te dan el dato de potencia con las 2 funcionando y cuando sólo funciona una. Normalmente cuando una está parada la otra da más potencia.
simon2 escribió:Hola, disculpad la pregunta de novato, pero lo soy y no se como enfocar lo siguiente.
Querría refrigerar con un multisplit 2X1 dos salas, mediante un split por sala. Una sala requiere unas 4,6 kcal/hora y la otra unas 5,1 kcal/hora. Si instalo un 5X1 que alimentara a las dos unidades interiores con capacidad nominal simultánea de 3,5 y 4,2 kcal/hora cuando funcionan simultáneamente ¿sería correcto, excesivo o escaso?
Lo pregunto porque no tengo claro si cuando una de las dos unidades interiores está apagada, la otra podría funcionar a más potencia nominal, pues si instalara cada unidad interior con una unidad exterior, aportarían una capacidad nominal de 5,1 y 6,1 kcal/hora.
Sr. Simon2:
-Una aclaracion previa :
-Revisa las cifras porque las que aportas no son verosímiles (Potencias insignificantes)
-Respuesta :
-Las potencias nominales por split son invaribles en cualquier circunstancia por lo que
lo que pretendes sería inaceptable aunque la potencia instalada fuera globalmente superior a la consumida
(Cosa que tampoco parece cumplirse en tu caso)
Atentamente
Emurgo
Muchas gracias a los dos. Como ya dije, soy absolutamente profano y no me queda claro lo que me habéis respondido. Evidentemente, porque no me entero, no por vuestra explicación.
En efecto, lo que tenía que haber escrito inicialmente era lo siguiente. Por favor, ¿me podéis responder a la pregunta "reformulada"?
Querría refrigerar con un multisplit 2X1 dos salas, mediante un split por sala. Una sala requiere unas 4.600 kcal/hora y la otra unas 5.100 kcal/hora. Si instalo un 5X1 que alimentara a los dos splits, estos darán funcionando simultáneamente una capacidad nominal de 3.500 y 4.200 kcal/hora.
Cuando uno de los splits esté apagado ¿el otro dará la capacidad nominal que daría si se instalara en un 1X1? Esos splits si se instalaran con una unidad exterior para cada uno, darian respectivamente una capacidad nominal de 5.100 y 6.100 kcal/hora.
En efecto, lo que tenía que haber escrito inicialmente era lo siguiente. Por favor, ¿me podéis responder a la pregunta "reformulada"?
Querría refrigerar con un multisplit 2X1 dos salas, mediante un split por sala. Una sala requiere unas 4.600 kcal/hora y la otra unas 5.100 kcal/hora. Si instalo un 5X1 que alimentara a los dos splits, estos darán funcionando simultáneamente una capacidad nominal de 3.500 y 4.200 kcal/hora.
Cuando uno de los splits esté apagado ¿el otro dará la capacidad nominal que daría si se instalara en un 1X1? Esos splits si se instalaran con una unidad exterior para cada uno, darian respectivamente una capacidad nominal de 5.100 y 6.100 kcal/hora.
Si, te darían el nominal.
Julian, disculpa que sea tan zoquete, pero para aclararme al 100% ¿Cual nominal me daría el que estuviera funcionando solo? ¿los 3.500 - 4.200? ¿o bien los 5.100 - 6.100? Ya casi me estoy enterando
Las unidades interiores tendrán una potencia nominal determinada, según el modelo y el tamaño concreto que sean. Si sólo funciona una interior, la condensada tendrá potencia suficiente para proporcionar la potencia nominal de la interior. Si hay varias interiores funcionando, la potencia de la exterior se reparte proporcionalmente entre las interiores.
Muchas gracias, me ha quedado absolutamente claro. Por tanto, como no voy a pretender tener las dos salas permanentemente refrigeradas al 100%, no voy a necesitar un 1X1 para cada split. Con el 2X1 me vale. Y si puntualmente quiero tener absolutamente refrigerada una sala, se que la podré tener desconectando el otro split.
Ten en cuenta que no todos los climatizadores multisplit montan un solo compresor
En el caso de llevar dos compresores seria como el funcionamiento normal de dos unidades independientes pero con electronica,ventilador exterior,etc comunes
En el caso de llevar dos compresores seria como el funcionamiento normal de dos unidades independientes pero con electronica,ventilador exterior,etc comunes
Chispas, una curiosidad, ¿que marcas se te ocurren que actualmente tengan 2x1 con 2 compresores?
El comentario viene dado a que por lo menos lo tenga en cuenta Simon 2,porque quedan unidades multisplit con mas de un compresor en la unidad exterior.Estos modelos ya no aparecen en catalogo pero si se venden y a un precio inferior que las actuales,tampoco dice nada el compañero de ser inverter o no,aunque se sobreentiende.
Otra cosa a tener en cuenta es que la potencia la limita la unidad interior ( tamaño del intercambiador,seccion tuberias,etc ) por mucha que tenga la unidad exterior,aunque estara por encima de su nominal cuando la otra unidad interior este desconectada.
Solo era por estos motivos,espero no haber confundido a nadie
Un saludo
Otra cosa a tener en cuenta es que la potencia la limita la unidad interior ( tamaño del intercambiador,seccion tuberias,etc ) por mucha que tenga la unidad exterior,aunque estara por encima de su nominal cuando la otra unidad interior este desconectada.
Solo era por estos motivos,espero no haber confundido a nadie
Un saludo
chispas-gs, serían Daikin inverter de 2010 a 2013 (dependiendo de lo que cuesten, serán más modernos o no). Por lo que interpreto de tu mail, las unidades exteriores para multisplits si son de "última generación" son de un único compresor. Interpreto también que si es de un único compresor, es cuando sí se puede derivar la potencia de la unidad exterior a una o ambas unidades interiores. ¿Estoy en lo correcto? ¿Los Daikin de estos años permitirían hacer esta "jugada"?
Evidentemente, la instalación de cada una de las unidades interiores (tamaño del intercambiador,seccion tuberias,etc) debería dimensionarla como si fuera para un 1X1.
Evidentemente, la instalación de cada una de las unidades interiores (tamaño del intercambiador,seccion tuberias,etc) debería dimensionarla como si fuera para un 1X1.
Es correcto y lo que dice el compañero Julian tambien en el caso que nos atañe y en inverter
Las unidades exteriores modulan el compresor en funcion de los valores obtenidos por las sondas y en caso de Daikin no es menos
La potencia maxima que ceda la unidad interior esta determinada por el fabricante y por lo que ya se ha comentado,por mucha que de la exterior no aumentara la interior..
Ejemplo:
Exterior 4500 fr ,interior de 3.000 e interior de 2200.Si conecto solo la de 3.000 me los dara,si conecto solo la 2.200 me los dara, pero si enciendo las dos la potencia exterior se dividira entre ellas con la maxima de la unidad exterior.Esta bien para casos que se evita la simultaneidad,como creo que es el tuyo.
Las unidades exteriores modulan el compresor en funcion de los valores obtenidos por las sondas y en caso de Daikin no es menos
La potencia maxima que ceda la unidad interior esta determinada por el fabricante y por lo que ya se ha comentado,por mucha que de la exterior no aumentara la interior..
Ejemplo:
Exterior 4500 fr ,interior de 3.000 e interior de 2200.Si conecto solo la de 3.000 me los dara,si conecto solo la 2.200 me los dara, pero si enciendo las dos la potencia exterior se dividira entre ellas con la maxima de la unidad exterior.Esta bien para casos que se evita la simultaneidad,como creo que es el tuyo.
Os agradezco absolutamente el interés que habéis tenido los "masters". Me habéis aclarado la cuestión. Repito, muuuuchas gracias.
De nada y espero no haber confundido a nadie
Sabes que el 2x1 sale mas caro que dos 1x1 ?
Sabes que el 2x1 sale mas caro que dos 1x1 ?
¿Comorrrrr?
¿No se supone que al ahorrar una unidad exterior, debe ser más barato? Ahora si que me has mandado al comienzo de mis dudas
Pregunta precios y me comentas
Lo miraré. Es curioso. Intuititvamente pensaba que sería más barato el 2X1. Gracias.
De nada,pregunta y nos cuentas