Que temperatura viaja el agua en un chiller

Mensaje por Grama » 07 Ene 2014 00:53

Tengo una duda: A que temperatura viaja o debiera de viajar el agua en la tubería de disparo en un equipo chiller? Y otra pregunta: que temperatura debiera de arrojar en la salida del. Evaporardor como mínima, muchas gracias.

Mensaje por chispas-gs » 07 Ene 2014 08:18

Eso depende de varios factores:

Temperatura de consigna
Valores programados
Temperaturas interiores y exteriores
Estado del equipo,etc

Que salto termico interior tienes y que tipo de fan-coil es ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Emurgo » 13 Ene 2014 17:36

Grama escribió:Tengo una duda: A que temperatura viaja o debiera de viajar el agua en la tubería de disparo en un equipo chiller? Y otra pregunta: que temperatura debiera de arrojar en la salida del. Evaporardor como mínima, muchas gracias.


Sr.Grama:

Aunque pueden darse variantes ,los valores optimos habitualmente utilizados en proyecto son los siguientes :: :

1.-Temperaturas hidráulicas en la conexión al intercambiador frigorífico (ºC)
-Temperatura media = Temperatura evaporador + (Entre 10 y 15 )
-Salto térmico .- Entre 5 y 7


2.-Temperatura media minima descarga aire acondicionado ( Altura de techo también minima 2,5m aprox.)
-Entre 12 y 15 ºC ( A precisar en el estudio especifco)


Atentamente

Emurgo