problema de conecxionado en termostato honeywell

Mensaje por jlola » 08 Ene 2014 17:49

hola compañeros mi nombre es julio. tengo un problema con un termostato honeywell antiguo de los que llevan mercurio.el problema es que no tengo datos tecnicos sobre el y no se como van las conexiones. si alguien me pudiera enviar informacion del conexionado electrico del termostato en cuestion se lo agradeceria enormemente. por cierto el termostato esta conexionado a una maquina hitecsa compacta de conductos la cual tampoco tiene datos niu esquema electrico. gracias de antemano por vuestra posible ayuda un saludo

Mensaje por chispas-gs » 08 Ene 2014 19:13

Si abres el termostato te encontraras con varios bornes denominados:C,R,X,E,,G,O,Y,etc que corresponderan con el bornero de aire acondicionado

Las nomenclaturas son universales
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por jlola » 08 Ene 2014 21:34

hola chispas te agradezco la contestacion pero si no te importa, me podrias especificar las nomenglaturas internacionales que comentas a que orden especifica corresponden cada una (ventilacion,frio,calor,etc...) el problema es que en el regletero de la maquina en cuestion no indica ninguna letra ya que esta maquina fue reparada en su momento electricamente por otra empresa y ahora me encuentro el problema de que variaron todo el cuadro de maniobra y lo hicieron de tal manera que no hay nada especificado y como he comentado antes no existe esquema electrico ni ninguna esplicacion de lo que hicieron por lo tanto ahora voy perdidisimo. gracias de antemano. un saludo

Mensaje por chispas-gs » 09 Ene 2014 07:42

Si han modificado la parte electrica el esquema te ayudara poco

C.- comun
G.- ventilador
O.- valvula reversible
R.- + 24v
W.- calor
Y.- frio
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por jlola » 09 Ene 2014 18:30

muchas gracias chispas por tu informacion ya que has llenado una falta de la misma por mi parte. ya es el segundo problema que me solucionas y te estoy enormemente agradecido. un abrazo y espero con el tiempo tener una ocasion para devolverte esta ayuda que me has dado.
hasta pronto un saludo

Mensaje por chispas-gs » 10 Ene 2014 11:46

De nada

Te lo he pasado mas decente por correo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por fp » 10 Ene 2014 17:19

muy buena chispas
gracias por la información es de gran ayuda.

Mensaje por chispas-gs » 10 Ene 2014 17:36

:oops:
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos