¿Da problemas llevar el desagüe a un sifón o a la bajante?

Mensaje por Isthar » 24 Ene 2014 12:26

Hola,

Hace unos meses cuando me instalaron unos aires acondicionados, y les pedí a los instaladores que me conectaran el desagüe de la unidad interior y exterior al sifón del baño o a la bajante. Ellos me dijeron que no, que eso daba problemas y me lo dejaron en una garrafa de agua.

El caso es que he visto que varios amigos lo tienen conectado al desagüe del baño y les va bien. Mi pregunta es si realmente hay algún problema, o sencillamente los instaladores eligieron el camino fácil.

Un saludo y muchas gracias

P.D: Por si es útil, los aires acondicionados son Panasonic, modelos KIT-E7-PKE y KIT-E12-PKE.

Mensaje por chispas-gs » 24 Ene 2014 12:50

No existe ningun problema si se hace bien,me temo que cogieron el camino facil
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Isthar » 24 Ene 2014 13:19

¡Uff, qué eficiencia chispas-gs! ¡ Dos preguntas resueltas completamente en menos de media hora ! Ya me gustaría que todos los foros funcionaran igual.

Pues nada, me tocará hablar con los instaladores, a ver si me dan alguna solución.

Un saludo y muchísimas gracias por todo.

Responder