Hace escarcha en valvula de servicio y serpentin

Mensaje por manucho.mv » 16 Feb 2014 00:28

Hola amigos!! Despues de realizar limpieza con agua a presión en equipo interior y puesto nuevamente en marcha, al siguiente dia hizo hielo a la salida del condensador en ambas válvulas de servicio, en tubería de alta y baja y congela tambien en serpentin del evaporador. Presión de baja en 60psi. Es un split Entropy 3000f frio solo

Mensaje por JJJuanma » 16 Feb 2014 14:07

manucho.mv escribió:Hola amigos!! Despues de realizar limpieza con agua a presión en equipo interior y puesto nuevamente en marcha, al siguiente dia hizo hielo a la salida del condensador en ambas válvulas de servicio, en tubería de alta y baja y congela tambien en serpentin del evaporador. Presión de baja en 60psi. Es un split Entropy 3000f frio solo

Habria que ver las presiones de evaporación en las que trabaja el tipo de gas refrigerante que tenga el equipo. Puede que sea problema por falta de gas. Para cualquier consulta o presupuesto no dude en ponerse en contacto, somos profesionales en el aire acondicionado en Valencia. www.aireacondicionadoenvalencia.com

Mensaje por chispas-gs » 17 Feb 2014 08:27

El fallo te lo da en modo frio?

Tienes que dar mas datos:

Presiones,consumos,tipo d erefrigerante,etc


Tendrias que revisar:

Filtros,targencial,etc

Eres usuario,tecnico o instalador ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 18 Feb 2014 18:22

manucho.mv escribió:Hola amigos!! Despues de realizar limpieza con agua a presión en equipo interior y puesto nuevamente en marcha, al siguiente dia hizo hielo a la salida del condensador en ambas válvulas de servicio, en tubería de alta y baja y congela tambien en serpentin del evaporador. Presión de baja en 60psi. Es un split Entropy 3000f frio solo


Saludos,
Por lo que me dices, el fallo puede venir dado por dos cosas: Falta de gas o tapón en el circuito. Si eres usuario, para ambos casos lo ideal es llamar a un técnico.
Un saludo!

Mensaje por Tecnico Gasfriocalor » 18 Feb 2014 19:27

manucho.mv escribió:Hola amigos!! Despues de realizar limpieza con agua a presión en equipo interior y puesto nuevamente en marcha, al siguiente dia hizo hielo a la salida del condensador en ambas válvulas de servicio, en tubería de alta y baja y congela tambien en serpentin del evaporador. Presión de baja en 60psi. Es un split Entropy 3000f frio solo


Saludos,
Disculpa la anterior contestación. Ese tal "invitado" era yo mismo :-)
Por lo que me dices, el fallo puede venir dado por dos cosas: Falta de gas o tapón en el circuito. Si eres usuario, para ambos casos lo ideal es llamar a un técnico.
Un saludo!

Responder