fallo split a/c daitsu

Mensaje por jlopse3 » 18 Feb 2014 09:45

Buenos días, la luz verde del split del a/c, operation, se queda continuamente parpadeando. No obedece al mando a distancia.
Corto alimentación, dejo el interruptor más de 10 min. desconectado y cuando enchufo de nuevo, se mantiene esta avería.
Comentar que he pulsado el boton de auto-cool, y el equipo expulsa aire frio; he comprobado que la unidad exterior funciona.
pero sigue sin obedecer al mando a distancia. Tengo que parar cortando alimentación.
¿Podeis ayudarme? Gracias.

Mensaje por chispas-gs » 18 Feb 2014 10:33

Modelo?

Es inverter o todo/nada?

Eres usuario,tecnico o instalador ?

Tienes otro climatizador igual para probar el mando?

Has probado el mando con una camara,en AM,etc ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por jlopse3 » 18 Feb 2014 13:38

No es inverter
El mando funciona (probado con otro a/c)
Este a/c es del 2004, pero no recuerdo el modelo.
Este a/c es de mi propiedad; soy usuario.

Mensaje por chispas-gs » 18 Feb 2014 13:50

Con el pulsador auxiliar funciona bien ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por jlopse3 » 19 Feb 2014 13:37

si, pulso autocool, tira aire frio y observo que la unidad exterior funciona de forma correcta.

Mensaje por chispas-gs » 19 Feb 2014 13:41

Sustituye el fotoreceptor de infrarrojos

-Por el original ( placa display )
-O puedes desoldarlo y comprarlo en tiendas de electronica
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 21 Feb 2014 09:52

Gracias. Así lo haré y te comentaré.
Buen finde. :)

Mensaje por chispas-gs » 21 Feb 2014 09:54

De nada

Igualmente
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos