aire acondicionado general no enfria

Mensaje por rafael » 09 Ago 2008 18:37

tengo un aire acondicionado general y no enfria, tiene gas (R22) en la condensadora la tuberia de baja (la grande), se congela de manera que se para el ventilador y la condensadora hace un ruido muy raro, pasado esto se descongela la tuberia y enpieza a funcionar el ventilador correctamente y la condensadora. luego vuelve a pasar lo mismo. me podeis ayudar?

Mensaje por LOS Nº1 DEL AIRE » 10 Ago 2008 14:51

si le falta gas. tienes una fuga y debe de ser muy pequeña, porque si el equipo es de R-22 es que tiene unos cuantos años instalado. te recomiendo que lo recargues y lo uses hasta lo que queda de verano. y con mas tiempo y dinero buscar la fuga.