equipo adecuado
existe un edificio de 4 pisos y cada piso tiene 4 m de alto y el cliente no quiere colocar chiller, tampoco vrf, el quiere colocar split piso cielo de 60000 btu. mi pregunta es si lka altura de instalacion del equipo es de 3,5 m alto tendre algun problema
En principio instalar un climatizador tipo techo a 3.5 metros no hay ningún problema
Por que crees que pueda haber problema ?
O te refieres a la distancia de interconexion ? si es así tendrás que mirar la ficha técnica del fabricante y revisar distancias horizontales,verticales,pre carga de refrigerante,etc
Por que crees que pueda haber problema ?
O te refieres a la distancia de interconexion ? si es así tendrás que mirar la ficha técnica del fabricante y revisar distancias horizontales,verticales,pre carga de refrigerante,etc