Compressor lock Johnson DAE-20-BC

Mensaje por gangel » 26 Ago 2013 17:58

Buenas,
Tengo una avería un tanto curiosa en mi Split Johnson DAE-20-BC, según código de avería 11010 (Compressor lock). Lo extraño es que a veces sí que salta el compresor y enfría sin problema pero lo habitual es que no salte y el ventilador (exterior) esté constantemente funcionando y parando, a razón de un minuto. ¿Alguna idea del problema?
Gracias

Mensaje por gangel » 29 Ago 2013 13:36

compresor bloqueado mecanicamente????

Mensaje por gangel » 02 Sep 2013 19:30

Bueno, cometí el error de leer al revés el código de avería, la secuencia es de derecha(bit de menor peso)a izquierda 01011 IPM Fault........

Mensaje por chispas-gs » 03 Sep 2013 07:23

Te falla el modulo IPM

Mide la tension en continua,las bobinas del compresor,etc

Si esta dentro de valores sustituye el modulo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por joaqui14 » 16 Jun 2014 22:17

Buenas tardes, tengo una máquina del mismo modelo y a mi me ocurre lo mismo, ¿Dónde está el módulo IPM? y
¿cuáles son sus valores?
Muchas gracias, espero vuestras respuestas. Un saludo

Mensaje por chispas-gs » 17 Jun 2014 07:17

En la unidad exterior

Le tiene que llegar la tension cc sobre los 300,las bobinas del compresor y los datos
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos