Buenas,
Tengo una avería un tanto curiosa en mi Split Johnson DAE-20-BC, según código de avería 11010 (Compressor lock). Lo extraño es que a veces sí que salta el compresor y enfría sin problema pero lo habitual es que no salte y el ventilador (exterior) esté constantemente funcionando y parando, a razón de un minuto. ¿Alguna idea del problema?
Gracias
Compressor lock Johnson DAE-20-BC
compresor bloqueado mecanicamente????
Bueno, cometí el error de leer al revés el código de avería, la secuencia es de derecha(bit de menor peso)a izquierda 01011 IPM Fault........
Te falla el modulo IPM
Mide la tension en continua,las bobinas del compresor,etc
Si esta dentro de valores sustituye el modulo
Mide la tension en continua,las bobinas del compresor,etc
Si esta dentro de valores sustituye el modulo
Buenas tardes, tengo una máquina del mismo modelo y a mi me ocurre lo mismo, ¿Dónde está el módulo IPM? y
¿cuáles son sus valores?
Muchas gracias, espero vuestras respuestas. Un saludo
¿cuáles son sus valores?
Muchas gracias, espero vuestras respuestas. Un saludo
En la unidad exterior
Le tiene que llegar la tension cc sobre los 300,las bobinas del compresor y los datos
Le tiene que llegar la tension cc sobre los 300,las bobinas del compresor y los datos