hola a todos es la primera vez que escribo y espero tener suerte con mi duda
bueno la cosa es que e cargado mi aire acondicionado con 620 gramos de 407c como indica en la placa de caracteristicas lo enciendo y enfría estupendamente pero pasa un rato y deja de enfriar pero el compresor no para y parece como que no comprime la aguja del manómetro se va a 10 bar. lo vuelvo a parar y a encender y vuelve a hacer lo mismo.
el evaporador esta limpio y la condensadora también,
gracias por vuestra ayuda
espero pronta respuesta
prblema con mi aire
Porque lo cargaste de refrigerante?
Cuando te marca esa presión estas seguro de que el compresor esta funcionando?
Que consumo tiene en ambas situaciones ?
Cuando te marca esa presión estas seguro de que el compresor esta funcionando?
Que consumo tiene en ambas situaciones ?
hola lo cargue porque no tenia gas
el compresor si esta funcionando parece como que no comprime
el cosumo es de 3.2 A expulsando frio y tambien es de 3.2 cuando me ocurre el prblema
el compresor si esta funcionando parece como que no comprime
el cosumo es de 3.2 A expulsando frio y tambien es de 3.2 cuando me ocurre el prblema
Y cual es el consumo nominal ?
hola,
Si faltaba gas o todo el gas, seguramente que tengas una fuga. Dime el modelo de máquina a ver si puedo ayudarte sobre el consumo nominal que debería tener la máquina tal y como comenta chispas-gs. saludos.