problema con una 12 d r22

Mensaje por Sendo54 » 15 Jul 2014 21:06

Hola. No soy nuevo aqui, solo qe perdi los datos para entrar... :|
La maquina: MUH-XV12-UV
Cargué r22 regenerado y apreté tapon de la valbula de aspiracion exterior por que perdia el refrigerante. Dos semanas despues me dicen que no funciona.
El caso es que arranca con 14Amperios i sube asta 24 i para compressor. En el manometro aspira asta 6 bar antes de parar. Condensador arranqe cambiado. Que opinan?

Mensaje por chispas-gs » 16 Jul 2014 08:14

Ya te he contestado en averías

No pongas el mismo caso en distintos temas y encima repetidos
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por WebMaSTER » 16 Jul 2014 16:53

Cerramos este tema. Sigue aquí: problema-con-una-12-d-r22-t7300.html