Código de error ch60 en equipo lg

Mensaje por Jorge Andrés » 18 Jul 2014 17:31

Buenas a todos, alguien me puede decir sí el código ch60 de un equipo lg inverter se tiene que cambiar la placa de la unidad exterior.
Soy instalador profesional y este equipó hace un año que lo monte y ahora el cliente me llama que le ha salido este error y he mirado en internet y dicen que es la eprom.
Gracias.

Mensaje por chispas-gs » 21 Jul 2014 07:09

Fallo en eeprom unidad exterior

Revisa neutro,tierra,etc

Hazle reset y si persiste cambiar pcb exterior

Esta en garantía ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder