Hola soy nuevo en el foro y tengo un problema con mi aparato de aire acondcionado con bomba de calor fristline FAC-18410-CH con gas R407c . 3500 frigorias y 3800 calorias
el problema es que a ido bien siempre asta este invierno que empezo a dar problemas igual en frio como en calor siempre hace lo mismo , el aparato arranca bien con el compresor a los 30 segundos o al minuto se para el compresor y se apaga la luz de marcha , si lo dejo en marcha al ratito se vuelve a poner en marcha y vuelve a hacer lo mismo y asi sucesivamente , lo curioso es que de vez en cuando le da por ir bien y se pone en marcha y no se para y sigue funcionando bien todo el dia asta que si lo paro luego ya no vuelve a ir bien .
he mirado por muchas webs y foros y he visto problemas parecidos pero no ninguno como el mio . asi que ya no se que hacer , estaba pensando en cambiarlo por uno nuevo pero cuando he mirado precios estan demasiado caros para mi bolsillo , por desgracia estoy parado y no me puedo permitir ese gasto y he optado por ver si alguien me sabe decir como arreglarlo siempre y cuando no sea demasiado caro. tambien decir que no soy tecnico y algunos terminos y palabras no los conozco .
muchas gracias por la ayuda. saludos
A.A arranca y para a los segundos y asi sucesivamente
He sido sat oficial de esa marca
Revisa el condensador de arranque del compresor
Revisa el condensador de arranque del compresor
hola chispas muchisimas gracias por responder rapido y por darme la solucion a mi problema , tenias razon era el condensador de arranque del compresor lo he cambiado por otro de las mismas caracteristicas 40uf 450v 50/60hz y el problema se ha solucionado ahora vuelve a funcionar correctamente . a sido barato y facil de cambiar por 12 euros lo he solucionado gracias a ti y este foro . muchisimas gracias estoy muy agradecido por tu ayuda . seguid asi un saludo
De nada