condensacion de los difusores

Mensaje por Sendo54 » 31 Jul 2014 16:35

Buenas. Los difusoses de impulsion me condensan i gotean un poco...que opinan? Gracias

Mensaje por chispas-gs » 31 Jul 2014 16:49

Humedad relativa alta,temperatura evaporación baja,falta aislamiento,etc

Eres usuario,técnico o instalador ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Sendo54 » 31 Jul 2014 17:32

chispas-gs escribió:Humedad relativa alta,temperatura evaporación baja,falta aislamiento,etc

Eres usuario,técnico o instalador ?



Claro. Estoy registrado

Mensaje por chispas-gs » 31 Jul 2014 17:34

Yo no he preguntado si estas registrado
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Sendo54 » 31 Jul 2014 17:59

Estoy instalando 2 SUZ-KA71VA

Mensaje por Sendo54 » 31 Jul 2014 20:09

Instalador chispas! Instalador y reparador de clima i refrigeracion...

Mensaje por Julian » 31 Jul 2014 21:00

Si la interior es una SEZ tiene muy poca presión de aire, este modelo no admite apenas conducto, está diseñado para descargar directamente a una rejilla, tipo habitación de hotel.

Mensaje por chispas-gs » 01 Ago 2014 07:13

Sigo sin entender la relevancia de la pregunta con las respuestas siguientes
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Sendo54 » 01 Ago 2014 08:00

Pues chico. No se que mas decirte...dejalo

Mensaje por chispas-gs » 01 Ago 2014 08:15

Hablas de condensaciones,digo los porqués,te pregunto por la experiencia para decirte unas cosas u otras y me dices que estas registrado y después me dices que estas instalando dos 71 ?

Un saludo chico
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Sendo54 » 01 Ago 2014 08:54

[quote="Julian"]Si la interior es una SEZ tiene muy poca presión de aire...
No Julian. Es una PEAD-RP71JAQ. Los de Mitsu me han aconsejado, en el termostato Par 31, cambiar el modo 8 de la configuracion a la opcion 1 i el mode 10 a la opcion 2.

El mode 8 es velocidad del ventilador:
1-modo silencioso.
2-estandar o techo alto 1
3-techo alto 2.
El mode 10 es piezas opcionales (filtro de alta eficacia):
1-no
2-si.

Mensaje por Julian » 01 Ago 2014 15:31

Lo del modo silencioso no lo entiendo, vas a bajar el caudal. Lo del filtro de alta eficacia te dará más presión de aire. ¿Has metido carga adicional de gas?

Mensaje por Sendo54 » 03 Ago 2014 07:01

pues no. No he metido carga. Justo hay 6, 7 metros de tuberia en la mas larga. Lo de modo silencioso es raro. Tendria qe ponerlo en modo techo alto. Ya veremos