Error 101 en a/a centralizado

Mensaje por blanca82 » 10 Ago 2014 13:15

Tengo un Samsung Inverter centralizado y me sale que hay un error E101 y no arranca. Es el modelo UH052EAS. Tiene refrigerante, le llega corriente pero a los pocos minutos de encenderlo se apaga y sale en el display E101 ¿sabe alquien qué es o cómo arreglarlo? Gracias

Mensaje por chispas-gs » 11 Ago 2014 07:45

Fallo de comunicación

Que tiene refrigerante? y como sabes que la cantidad que tiene es la correcta si no arranca ?

Olvídate del refrigerante ahora mismo y revisa el error
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por blanca82 » 11 Ago 2014 21:06

chispas-gs escribió:Fallo de comunicación

Que tiene refrigerante? y como sabes que la cantidad que tiene es la correcta si no arranca ?

Olvídate del refrigerante ahora mismo y revisa el error



Ya lo he revisado. Sí arranca, pero se para a los pocos minutos y pone E101 que según el manual es un fallo de comunicación. En un principio le faltaba carga de gas ( porque ponía este error en el display) y ya no lo pone.Se cargó y el manómetro indicó que estaba bien. Y ahora nos encontramos con este problema. Lo reseteé y no sirvió de nada. Las conexiones están bien, le entra corriente adecuada pero arranca y se para a los pocos minutos.

Mensaje por chispas-gs » 12 Ago 2014 07:13

Como se cargo ?

Como están los leds de la U.E. ?

Y la tierra,neutro,etc ?

Como la reseteaste ?

Responde por orden
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por blanca82 » 23 Ago 2014 14:59

-Cogí el manómetro, un latiguillo, lo puse en la entrada de refrigerante de la U.E. y el otro latiguillo lo conecté a la bombona, introduciendo la cantidad indicada en la máquina (1.3 kg).

- Los LEDS no marcan error. A priori parecen correctos.

- Bien. Se comprobaron con un polímetro dando los parámetros correcto.

-Lo reseteé como indica el libro de instrucciones: pulsando el botón K3.

Mensaje por chispas-gs » 24 Ago 2014 19:53

Mide en la comunicacion

Dejala sin tension 15 min

Posible pcb mal
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder