Error 101 en a/a centralizado
Tengo un Samsung Inverter centralizado y me sale que hay un error E101 y no arranca. Es el modelo UH052EAS. Tiene refrigerante, le llega corriente pero a los pocos minutos de encenderlo se apaga y sale en el display E101 ¿sabe alquien qué es o cómo arreglarlo? Gracias
Fallo de comunicación
Que tiene refrigerante? y como sabes que la cantidad que tiene es la correcta si no arranca ?
Olvídate del refrigerante ahora mismo y revisa el error
Que tiene refrigerante? y como sabes que la cantidad que tiene es la correcta si no arranca ?
Olvídate del refrigerante ahora mismo y revisa el error
chispas-gs escribió:Fallo de comunicación
Que tiene refrigerante? y como sabes que la cantidad que tiene es la correcta si no arranca ?
Olvídate del refrigerante ahora mismo y revisa el error
Ya lo he revisado. Sí arranca, pero se para a los pocos minutos y pone E101 que según el manual es un fallo de comunicación. En un principio le faltaba carga de gas ( porque ponía este error en el display) y ya no lo pone.Se cargó y el manómetro indicó que estaba bien. Y ahora nos encontramos con este problema. Lo reseteé y no sirvió de nada. Las conexiones están bien, le entra corriente adecuada pero arranca y se para a los pocos minutos.
Como se cargo ?
Como están los leds de la U.E. ?
Y la tierra,neutro,etc ?
Como la reseteaste ?
Responde por orden
Como están los leds de la U.E. ?
Y la tierra,neutro,etc ?
Como la reseteaste ?
Responde por orden
-Cogí el manómetro, un latiguillo, lo puse en la entrada de refrigerante de la U.E. y el otro latiguillo lo conecté a la bombona, introduciendo la cantidad indicada en la máquina (1.3 kg).
- Los LEDS no marcan error. A priori parecen correctos.
- Bien. Se comprobaron con un polímetro dando los parámetros correcto.
-Lo reseteé como indica el libro de instrucciones: pulsando el botón K3.
- Los LEDS no marcan error. A priori parecen correctos.
- Bien. Se comprobaron con un polímetro dando los parámetros correcto.
-Lo reseteé como indica el libro de instrucciones: pulsando el botón K3.
Mide en la comunicacion
Dejala sin tension 15 min
Posible pcb mal
Dejala sin tension 15 min
Posible pcb mal