Averia mitshibisi suz ka 71 va

Mensaje por sarasamuel » 31 Ago 2014 12:17

buenas instale una mitsubishi 71y a la hora d ponerla en marcha va todo bien el tubo pequeño enfria bastante y el gordo no se enfria nada.le cambiamos la condensadora y hace lo mismo.le hicimos un bacio y la cargamos a peso y sige haciendo lo mismo q no enfria la maquina.alguien m podria decir q le pasa a la maquina ya toy desquiciado con éste problema.muchisimas gracias.mi tlf ea 653537652 hacer perdida y llamo gracias

Mensaje por fgutierrez » 31 Ago 2014 13:28

Amigo, lo que te pasa es seguramente que tienes una fuga que te ha dejado el equipo con poco gas, por eso cuando circula el refrigerante desde la unidad exterior a la interior, va frio y cuando vuelve ( el tubo gordo), retorna muy recalentado. Lo oportuno es que lo vea un profesional y no que los gases lo manipulen "aficionados".
Saludos cordiales. fgutierrez
Saludos fgutierrez