Tuberias bastante grandes
Hola buenos dias;
El problema que tenemos es; que para un split Daitsu invter. r410 de 4500frg/h, que nos pide el fabricante, unas tuberias de 1/4" -1/2", nosotros tenemos en una vivienda, preinstalado en el interior de la obra, unas tuberias de 5/8" - 3/8",, entonces nos va ha ser casi imposible cambiar tuberias, por que es una vivienda nueva, y no se puede volver a realizar obras para empotrar las tuberias,
La pegunta es; si estas tuberias nos podrian servir aplicandole unas reducciones en las tuberias de entrada de las unidades, tanto interior como exterior,
La perdida de rendimiento, seria muy grande ??.
Tenemos que añadirle refrigerante,?? tiene unos 9-10 mts de tubos,
gracias por ayudarnos
El problema que tenemos es; que para un split Daitsu invter. r410 de 4500frg/h, que nos pide el fabricante, unas tuberias de 1/4" -1/2", nosotros tenemos en una vivienda, preinstalado en el interior de la obra, unas tuberias de 5/8" - 3/8",, entonces nos va ha ser casi imposible cambiar tuberias, por que es una vivienda nueva, y no se puede volver a realizar obras para empotrar las tuberias,
La pegunta es; si estas tuberias nos podrian servir aplicandole unas reducciones en las tuberias de entrada de las unidades, tanto interior como exterior,
La perdida de rendimiento, seria muy grande ??.
Tenemos que añadirle refrigerante,?? tiene unos 9-10 mts de tubos,
gracias por ayudarnos
No te lo aconsejo
Busca un climatizador con esas secciones
Busca un climatizador con esas secciones
Pues bueno,
Si no hay otra solución con lo que tenemos, Intentaremos buscar otra maquina
Muchas gracias por todo, saludos
Si no hay otra solución con lo que tenemos, Intentaremos buscar otra maquina
Muchas gracias por todo, saludos
Si han dejado esas secciones es porque la zona a climatizar necesita mas potencia que el climatizador que tienes ( es por conductos ? )
Algunos instaladores reducen las secciones pero comprenderás no funcionara bien y tendrá consecuencias negativas a corto plazo
Algunos instaladores reducen las secciones pero comprenderás no funcionara bien y tendrá consecuencias negativas a corto plazo
Amigos Yo no estoy de acuerdo en que puede haber un grave problema con aumentar el tamaño de las tuberías...
si fuera al revés, que se diminuyeran,..por supuesto que no pero por aumentar...no pasará nada ...LO ÚNICO QUE HAY QUE HACER, es ajustar la carga de gas debidamente y para eso hay un articulo aquí mismo en el foro que se llama "la carga de refrigerante óptima" que debes indicar al profesional que te instale el equipo.
Saludos cordiales. fgutierrez
si fuera al revés, que se diminuyeran,..por supuesto que no pero por aumentar...no pasará nada ...LO ÚNICO QUE HAY QUE HACER, es ajustar la carga de gas debidamente y para eso hay un articulo aquí mismo en el foro que se llama "la carga de refrigerante óptima" que debes indicar al profesional que te instale el equipo.
Saludos cordiales. fgutierrez
Saludos fgutierrez
Respeto tu opinion pero quedaría sin garantía entre otras cosas
Hola buenas,
Pues si, la zona a climatizar es una buhardilla de 72 m2, entonces si que puede ser, que se tubiera que instalar una maquina de 6000frig.
Hemos encontrado un split pared de 5500 frig, que nos piden unas tuberias de 5/8"-1/4", por lo que solamente tendriamos que reducir la tuberia de alta, de 3/8, a 1/4", que les parece,?, la perdida de rendimento seria menor,?.
Gracias,,
Pues si, la zona a climatizar es una buhardilla de 72 m2, entonces si que puede ser, que se tubiera que instalar una maquina de 6000frig.
Hemos encontrado un split pared de 5500 frig, que nos piden unas tuberias de 5/8"-1/4", por lo que solamente tendriamos que reducir la tuberia de alta, de 3/8, a 1/4", que les parece,?, la perdida de rendimento seria menor,?.
Gracias,,
Realiza un calculo de carga térmica para saber la potencia que necesitas:
http://www.sateinstalaciones.com/sites/ ... ga_sat.xls
Y a partir de hay se sabrá si las tuberías son las adecuadas,podrás comparar eficiencias,precios,etc
http://www.sateinstalaciones.com/sites/ ... ga_sat.xls
Y a partir de hay se sabrá si las tuberías son las adecuadas,podrás comparar eficiencias,precios,etc