inverter general
Hola el problema es que después de revisar todo creo que me funciona mal o la bomba del compresor o el condensador que le manda la información para que arranque, ya que el ventilador si que se conecta, pero cuando se va a poner la bomba se salta el térmico, me gustaría que alguien me pudiera explicar que debería realizar para ver si me funciona bien la bomba o fuera del condensador, comprobaciones previas etc un saludo.
Revisa el condensador de arranque del compresor
En este caso digamos que hay 4 condensadores, habría alguna manera especial de mirarlos??
No me hagas caso,no me di cuenta que es un inverter
Desconecta el compresor y di si salta el termico
Desconecta el compresor y di si salta el termico
al desconectar la ficha del motor del condensador no salta el termico y si que funciona el ventilador
Mide las bobinas del compresor
Entre 1 y 2 ohmios entre todas y mide entre estas y tierra,valor ninguno o muy alto
Entre 1 y 2 ohmios entre todas y mide entre estas y tierra,valor ninguno o muy alto
Revisado todo eso y esta correcto
Algo falla :
Si al entrar el compresor inverter salta el térmico y al desconectarlo no,las bobinas están bien y no esta derivado?
Ha funcionado bien antes con esa linea y protecciones eléctricas ?
Haber si salta por exceso de consumo,se han conectado mas cargas a esa linea eléctrica ?
Si al entrar el compresor inverter salta el térmico y al desconectarlo no,las bobinas están bien y no esta derivado?
Ha funcionado bien antes con esa linea y protecciones eléctricas ?
Haber si salta por exceso de consumo,se han conectado mas cargas a esa linea eléctrica ?
Conectar realmente no hay nada mas de exceso de consumo, es que no se si puede ser el tema de condensadores cuando le mandan al motor que arranque que este chungo,
Entonces porque no salta con el compresor desconectado?
Que valores tienes en el compresor ?
Que valores tienes en el compresor ?
la bomba del compresor esta rota, creo que tengo que cambiarla cuanto costaría con mano de obra, se puede volver a fastidiar y es normal que se fastidie? salu2
Bomba del compresor ?
Ha estado algún técnico competente para ver la avería ?
Es muy probable que sea el compresor pero te aconsejo que te asegures
El precio ? di el modelo
Ha estado algún técnico competente para ver la avería ?
Es muy probable que sea el compresor pero te aconsejo que te asegures
El precio ? di el modelo
Compresor
fujitsu-general.AOY12LSAC
Con mano de obra meter gas etc cuanto costaría???
fujitsu-general.AOY12LSAC
Con mano de obra meter gas etc cuanto costaría???
No contestas a mis preguntas
No son preceptivas este tipo de reparaciones
El compresor ronda los 700 euros pvp mas instalacion,refrigerante,iva,etc
http://recambios.eurofred.es/catalogsea ... l_products
No son preceptivas este tipo de reparaciones
El compresor ronda los 700 euros pvp mas instalacion,refrigerante,iva,etc
http://recambios.eurofred.es/catalogsea ... l_products