CODIGO DE ERROR SAMSUNG AS12FBAN, AS18FBAN, AS24FBAN

Mensaje por dlr » 06 Mar 2010 12:54

CORDIAL SALUDO. SOLICITO AYUDA POR ESTE MEDIO PARA SOLUCIONAR BLOQUEO DE EQUIPOS SAMSUG LA CUAL ME PRESENTA FALLA PARA ARRANQUE. LOS BOMBILLOS ROJO Y VERDE ME QUEDAN PARPADEANDO. AGRADEZCO LA AYUDA QUE ME PUEDAN BRINDAR. MUCHAS GRACIAS
Mi interés en esta pagina es poder contribuir a la solución de fallas en equipos de aires acondicionados, asi como también compartir información a todas aquellas personas intersadas y con problenmas en equipos de aires acondicionados.

Mensaje por Invitado » 08 Mar 2010 00:34

Aquí puede encontrar muchos manuales de SAMSUNG:

http://www.quietside.com/Quietside/inde ... &Itemid=19

Mensaje por dlr » 12 Mar 2010 14:11

Gracias por tu ayuda.... pero el material esta en ingles y no soy tan ventajoso en ese idioma... y se me dificulta encontrarlo.... me puedes dar otra ayuda.
Mi interés en esta pagina es poder contribuir a la solución de fallas en equipos de aires acondicionados, asi como también compartir información a todas aquellas personas intersadas y con problenmas en equipos de aires acondicionados.

Mensaje por Invitado » 12 Mar 2010 20:27

Para que lo traduzcas:


http://translate.google.com/?hl=es#

Mensaje por Invitado » 23 Abr 2010 04:42

dlr escribió:CORDIAL SALUDO. SOLICITO AYUDA POR ESTE MEDIO PARA SOLUCIONAR BLOQUEO DE EQUIPOS SAMSUG LA CUAL ME PRESENTA FALLA PARA ARRANQUE. LOS BOMBILLOS ROJO Y VERDE ME QUEDAN PARPADEANDO. AGRADEZCO LA AYUDA QUE ME PUEDAN BRINDAR. MUCHAS GRACIAS
Me puedes mandar el codigo de desbloqueo de un mini split samsung modelo AS12FBAN

Mensaje por luis solis » 21 Jun 2011 01:06

CODIGO DE ERROR SAMSUNG AS12FBAN, AS18FBAN, AS24FBAN
CORDIAL SALUDO. SOLICITO AYUDA POR ESTE MEDIO PARA SOLUCIONAR BLOQUEO DE EQUIPOS SAMSUG LA CUAL ME PRESENTA FALLA PARA ARRANQUE. LOS BOMBILLOS ROJO Y VERDE ME QUEDAN PARPADEANDO. AGRADEZCO LA AYUDA QUE ME PUEDAN BRINDAR. MUCHAS GRACIAS

Mensaje por Invitado » 06 Jul 2011 15:29

Cuando parpadean el led verde y el rojo, indica que el capacitor de la tarjeta de la evaporadora esta dañado o esta a punto de dañarse, es decir el capacitor que mueve el motor- ventilador de la evaporadora, le digo esto pues ya me ocurrio y le cambie este componente y me funciono, no es bloqueo por que tendria que parpadearle los tres led. cualquier pregunta hagala saber.

Mensaje por bernardo » 02 Mar 2012 04:19

un miniplit samsung modelo as12fbcn lo prendo enciende el ventilador y todo y al cabo de 30 segundos se apaga y queda solo parpadeando los dos led verdes que codigo de error es esete?' que puede estar fallando ? sensor de temperatura o esta desprogramado? o la tablila esta descompuesta o que otra falla electrica el capacitor del ventilador no puede ser por que si funcionan cuando enciendo el equipo pero cuando se apaga quedan los dos led parpadeando y pitando

Mensaje por Invitado » 25 Jun 2012 14:48

angelo: necesito que me faciliten el codigo del aire samsung as12fbcn agradesco su colaboracio mi correo es frioairesortiz@hotmail.com

Mensaje por MARIO » 03 Oct 2013 15:52

Hola, buen dia!
Me dirijo a ustedes para pedirles de favor si me pueden facilitar el codigo de desbloqueo de MInisplit Samsung modelo AQ12FBCN.
El evaporador tiene encendidos los 3 leds frontales y al oprimir cualquier boton del control remoto emite un pitido.
Muchas gracias de antemano!
Saludos!

Mensaje por chispas-gs » 08 Oct 2013 08:32

Prueba con estos :

AQ12FA 0 8 6 0 2 3 1 7 0 2 6 C
AQ12FASER 0 8 6 0 2 5 1 7 0 2 4 C
AQ12FC 0 2 5 0 2 4 1 7 1 3 6 0
AQ12FD 0 2 5 0 2 4 1 7 1 3 6 0

Si no te funciona dejala sin tension 20 minutos y despues de darle tension enciendela con el pulsador auxiliar y pulsa reset en launidad interior y en el mando
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 14 Feb 2014 17:01

luis solis escribió:CODIGO DE ERROR SAMSUNG AS12FBAN, AS18FBAN, AS24FBAN
CORDIAL SALUDO. SOLICITO AYUDA POR ESTE MEDIO PARA SOLUCIONAR BLOQUEO DE EQUIPOS SAMSUG LA CUAL ME PRESENTA FALLA PARA ARRANQUE. LOS BOMBILLOS ROJO Y VERDE ME QUEDAN PARPADEANDO. AGRADEZCO LA AYUDA QUE ME PUEDAN BRINDAR. MUCHAS GRACIAS

Mensaje por chispas-gs » 14 Feb 2014 17:03

????????
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 03 Jun 2014 20:35

bernardo escribió:un miniplit samsung modelo as12fbcn lo prendo enciende el ventilador y todo y al cabo de 30 segundos se apaga y queda solo parpadeando los dos led verdes que codigo de error es esete?' que puede estar fallando ? sensor de temperatura o esta desprogramado? o la tablila esta descompuesta o que otra falla electrica el capacitor del ventilador no puede ser por que si funcionan cuando enciendo el equipo pero cuando se apaga quedan los dos led parpadeando y pitando

Mensaje por chispas-gs » 04 Jun 2014 07:23

No cites y di que pilotos,cuantos parpadeos,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por David pacheco » 12 Nov 2014 12:09

En la tarjeta de la condensadore me enciende el les amarillo y rojo, traduje el significado de la tabla, y me dice que es un error del cable borrador, algo así, si alguien me puede colaborar con este error, agradezco su pronta respuesta, es la oficina de gerencia y neecsito solucionar esto rapido

Mensaje por chispas-gs » 12 Nov 2014 12:12

Cuantas veces parpadea?

Símbolos de los que parpadean ?

Le has echo un reset ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder